    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

      @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

      Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

      Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

      Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53
        Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
        Alle 3ph werden gemessen
        Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
        Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

        Nötig....😊
        Es wäre schön

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77
          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

          Blockly_temp.JPG

          hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

          Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

          Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
          Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
          die temperatur war 66.9°
          also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

          nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
          hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
          das das runter Stufen beginnt

          Sicher das hier kein Oder rein soll?
          es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
          oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

          danke fürs drüber schauen

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

            Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

            Blockly_temp.JPG

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

              Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

              Blockly_temp.JPG

              hmm

              dann muss ich weiter suchen
              danke dir

              er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                Blockly_temp.JPG

                Hallo paul
                Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

                Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by

                  @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                  Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                    Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                    Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                    Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                      Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                      Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                      Wir reden vom PV-WR?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                        Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                        Wir reden vom PV-WR?

                        Ja PV
                        Das Haus wird über den WR Versorgt
                        (Hybrid-Notstrom fähig)
                        Und der kann nur 44A pro Phase.

                        Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                        Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                        Jedoch wenn genug Sonne
                        Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                        Daher war der Gedanke zu sagen,
                        wenn Auto >3800w
                        Stufe Heizstab runter auf xy
                        Wenn Auto <2500w
                        Stufe Heizstab hoch auf

                        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by

                          @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                          Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                            Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                            Nein....
                            Da gibts nichts zum Einstellen.
                            Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                            Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                              Wirklich?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                Wirklich?

                                Ich habe 3 WR
                                Bei keinem gibts da was
                                Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                                  Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                    Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                                    Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                                    Jein
                                    Er nimmt auch energie vom Netz.
                                    Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                                    Problem hab ich nur wenn
                                    Heiststab 4500w und Auto 7200w
                                    Und im Haus noch was dazu kommt.
                                    Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77

                                        @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                        Nicht ganz
                                        Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                        Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                        Geht wirklich um dem WR
                                        Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                        Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                        Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                        Auto L1 & L2 je 16A
                                        Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                        Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                          also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                          anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • M
                                            Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77

                                            @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                            also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                            anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                            Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                            Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                            Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                            Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                            (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            959
                                            Online

                                            32.4k
                                            Users

                                            81.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            83
                                            5298
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo