      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

      Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53

        kurze Rückmeldung
        gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

        Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
        Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

        Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

          @paul53

          Hallo Paul
          hättest du nochmal eine Minute für mich?

          ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
          und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

          damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

          Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

          ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

          Trigger:
          wenn StufeIst 1-6 sich ändert
          wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
          wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

          Bedingung:
          Stufe Ist =1
          und Rel8=1
          und Auto=1 oder Hand=1
          Falls dann
          Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
          dann warte 30Sek
          wenn immer noch <250 dann Push

          Bedingung:
          Stufe Ist =2
          und Rel8=1
          und Auto=1 oder Hand=1
          Falls dann
          Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
          dann warte 30Sek
          wenn immer noch <750 dann Push
          usw.

          denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
          Danke schonmal

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

            Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

            Blockly_temp.JPG

            Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

              Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

              Blockly_temp.JPG

              Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

              danke schon mal für die Idee
              aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
              und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
              oder versteh ich da was falsch?

              weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                  Alle 3ph werden gemessen
                  Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                  Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                  Nötig....😊
                  Es wäre schön

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77
                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                    Blockly_temp.JPG

                    hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                    Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                    Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                    Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                    die temperatur war 66.9°
                    also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                    nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                    hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                    das das runter Stufen beginnt

                    Sicher das hier kein Oder rein soll?
                    es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                    oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                    danke fürs drüber schauen

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                      Blockly_temp.JPG

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                        Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                        Blockly_temp.JPG

                        hmm

                        dann muss ich weiter suchen
                        danke dir

                        er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        424
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        65
                        2565
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo