Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    780

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Maddin77

    @paul53
    das geht dann binnen welcher Zeit?
    immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

    sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

    Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

      Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #57

      @paul53

      kurze Rückmeldung
      gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

      Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
      Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

      Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

        Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        #58

        @paul53

        Hallo Paul
        hättest du nochmal eine Minute für mich?

        ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
        und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

        damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

        Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

        ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

        Trigger:
        wenn StufeIst 1-6 sich ändert
        wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
        wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

        Bedingung:
        Stufe Ist =1
        und Rel8=1
        und Auto=1 oder Hand=1
        Falls dann
        Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
        dann warte 30Sek
        wenn immer noch <250 dann Push

        Bedingung:
        Stufe Ist =2
        und Rel8=1
        und Auto=1 oder Hand=1
        Falls dann
        Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
        dann warte 30Sek
        wenn immer noch <750 dann Push
        usw.

        denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
        Danke schonmal

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          @paul53

          Hallo Paul
          hättest du nochmal eine Minute für mich?

          ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
          und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

          damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

          Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

          ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

          Trigger:
          wenn StufeIst 1-6 sich ändert
          wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
          wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

          Bedingung:
          Stufe Ist =1
          und Rel8=1
          und Auto=1 oder Hand=1
          Falls dann
          Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
          dann warte 30Sek
          wenn immer noch <250 dann Push

          Bedingung:
          Stufe Ist =2
          und Rel8=1
          und Auto=1 oder Hand=1
          Falls dann
          Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
          dann warte 30Sek
          wenn immer noch <750 dann Push
          usw.

          denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
          Danke schonmal

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #59

          @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

          Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

          Blockly_temp.JPG

          Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

            Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

            Blockly_temp.JPG

            Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

            Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

            Blockly_temp.JPG

            Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

            danke schon mal für die Idee
            aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
            und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
            oder versteh ich da was falsch?

            weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

              Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

              Blockly_temp.JPG

              Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

              danke schon mal für die Idee
              aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
              und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
              oder versteh ich da was falsch?

              weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #61

              @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

              Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

              Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

              Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                M Offline
                M Offline
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @paul53
                Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                Alle 3ph werden gemessen
                Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                Nötig....:blush:
                Es wäre schön

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Maddin77

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                  Blockly_temp.JPG

                  Hallo Paul

                  eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                  jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                  das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                  und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  #63

                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                  Blockly_temp.JPG

                  hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                  Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                  Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                  Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                  die temperatur war 66.9°
                  also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                  nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                  hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                  das das runter Stufen beginnt

                  Sicher das hier kein Oder rein soll?
                  es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                  oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                  danke fürs drüber schauen

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddin77

                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77
                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                    Blockly_temp.JPG

                    hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                    Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                    Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                    Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                    die temperatur war 66.9°
                    also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                    nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                    hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                    das das runter Stufen beginnt

                    Sicher das hier kein Oder rein soll?
                    es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                    oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                    danke fürs drüber schauen

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #64

                    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                      Blockly_temp.JPG

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                      Blockly_temp.JPG

                      hmm

                      dann muss ich weiter suchen
                      danke dir

                      er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                        Blockly_temp.JPG

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #66

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                        Blockly_temp.JPG

                        Hallo paul
                        Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

                        Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                        Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                        Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                        Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                          Blockly_temp.JPG

                          Hallo paul
                          Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

                          Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                          Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                          Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                          Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #67

                          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                            Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddin77

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                              Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                              Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #69

                              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                              Wir reden vom PV-WR?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                Wir reden vom PV-WR?

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                #70

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                Wir reden vom PV-WR?

                                Ja PV
                                Das Haus wird über den WR Versorgt
                                (Hybrid-Notstrom fähig)
                                Und der kann nur 44A pro Phase.

                                Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                                Jedoch wenn genug Sonne
                                Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                                Daher war der Gedanke zu sagen,
                                wenn Auto >3800w
                                Stufe Heizstab runter auf xy
                                Wenn Auto <2500w
                                Stufe Heizstab hoch auf

                                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M Maddin77

                                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                                  Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                  Wir reden vom PV-WR?

                                  Ja PV
                                  Das Haus wird über den WR Versorgt
                                  (Hybrid-Notstrom fähig)
                                  Und der kann nur 44A pro Phase.

                                  Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                                  Jedoch wenn genug Sonne
                                  Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                                  Daher war der Gedanke zu sagen,
                                  wenn Auto >3800w
                                  Stufe Heizstab runter auf xy
                                  Wenn Auto <2500w
                                  Stufe Heizstab hoch auf

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #72

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                    Nein....
                                    Da gibts nichts zum Einstellen.
                                    Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                                    Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                      Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                      Nein....
                                      Da gibts nichts zum Einstellen.
                                      Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                                      Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                      Wirklich?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                        Wirklich?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #74

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                        Wirklich?

                                        Ich habe 3 WR
                                        Bei keinem gibts da was
                                        Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddin77

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                                          Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                          Wir reden vom PV-WR?

                                          Ja PV
                                          Das Haus wird über den WR Versorgt
                                          (Hybrid-Notstrom fähig)
                                          Und der kann nur 44A pro Phase.

                                          Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                                          Jedoch wenn genug Sonne
                                          Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                                          Daher war der Gedanke zu sagen,
                                          wenn Auto >3800w
                                          Stufe Heizstab runter auf xy
                                          Wenn Auto <2500w
                                          Stufe Heizstab hoch auf

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #75

                                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          807

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe