  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    633

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    628

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

    Blockly_temp.JPG

    M Offline
    M Offline
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #65

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

    Blockly_temp.JPG

    hmm

    dann muss ich weiter suchen
    danke dir

    er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

      Blockly_temp.JPG

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #66

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

      Blockly_temp.JPG

      Hallo paul
      Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

      Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
      Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
      Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
      Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maddin77

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

        Blockly_temp.JPG

        Hallo paul
        Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

        Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
        Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
        Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
        Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #67

        @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

        Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

          M Offline
          M Offline
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #68

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

          Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Maddin77

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

            Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #69

            @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

            Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
            Wir reden vom PV-WR?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
              Wir reden vom PV-WR?

              M Offline
              M Offline
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              #70

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
              Wir reden vom PV-WR?

              Ja PV
              Das Haus wird über den WR Versorgt
              (Hybrid-Notstrom fähig)
              Und der kann nur 44A pro Phase.

              Geregelt wird der WR nicht wirklich.
              Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
              Jedoch wenn genug Sonne
              Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

              Daher war der Gedanke zu sagen,
              wenn Auto >3800w
              Stufe Heizstab runter auf xy
              Wenn Auto <2500w
              Stufe Heizstab hoch auf

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Maddin77

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                Wir reden vom PV-WR?

                Ja PV
                Das Haus wird über den WR Versorgt
                (Hybrid-Notstrom fähig)
                Und der kann nur 44A pro Phase.

                Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                Jedoch wenn genug Sonne
                Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                Daher war der Gedanke zu sagen,
                wenn Auto >3800w
                Stufe Heizstab runter auf xy
                Wenn Auto <2500w
                Stufe Heizstab hoch auf

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #71

                @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #72

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                  Nein....
                  Da gibts nichts zum Einstellen.
                  Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                  Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddin77

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                    Nein....
                    Da gibts nichts zum Einstellen.
                    Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                    Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #73

                    @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                    Wirklich?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                      Wirklich?

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #74

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                      Wirklich?

                      Ich habe 3 WR
                      Bei keinem gibts da was
                      Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Maddin77

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                        Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                        Wir reden vom PV-WR?

                        Ja PV
                        Das Haus wird über den WR Versorgt
                        (Hybrid-Notstrom fähig)
                        Und der kann nur 44A pro Phase.

                        Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                        Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                        Jedoch wenn genug Sonne
                        Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                        Daher war der Gedanke zu sagen,
                        wenn Auto >3800w
                        Stufe Heizstab runter auf xy
                        Wenn Auto <2500w
                        Stufe Heizstab hoch auf

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #75

                        @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                        Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                        Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                          M Offline
                          M Offline
                          Maddin77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #76

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                          Jein
                          Er nimmt auch energie vom Netz.
                          Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                          Problem hab ich nur wenn
                          Heiststab 4500w und Auto 7200w
                          Und im Haus noch was dazu kommt.
                          Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #77

                            Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                              #78

                              @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                              Nicht ganz
                              Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                              Also ist in diesem Fall uninteressant.

                              Geht wirklich um dem WR
                              Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                              Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                              Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                              Auto L1 & L2 je 16A
                              Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                              Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddin77

                                @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                Nicht ganz
                                Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                Geht wirklich um dem WR
                                Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                Auto L1 & L2 je 16A
                                Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #79

                                @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                  also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                  anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                  #80

                                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                  also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                  anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                  Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                  Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                  Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                  Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                  (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                    Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                    Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                    Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                    Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                    (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #81

                                    @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                    So etwas darf nicht vorkommen.

                                    Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                    Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                    Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                    Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                    und damit Ende OT!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                      So etwas darf nicht vorkommen.

                                      Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                      Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                      Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                      Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                      und damit Ende OT!

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #82

                                      @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                      So etwas darf nicht vorkommen.

                                      Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                      Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                      Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                      Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                      und damit Ende OT!

                                      Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                      Alle Verbraucher laufen über den WR
                                      Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                      Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                      Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                      Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • M Maddin77

                                        @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                        So etwas darf nicht vorkommen.

                                        Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                        Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                        Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                        Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                        und damit Ende OT!

                                        Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                        Alle Verbraucher laufen über den WR
                                        Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                        Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                        Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                        Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #83

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.

                                        dito!

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.

                                        wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                        Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                        jepp
                                        20251103_204943.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #84

                                          @paul53
                                          noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          479

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe