Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    696

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    637

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

    Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

    M Offline
    M Offline
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

    Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

    Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
    Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Maddin77

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

      Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

      Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
      Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #69

      @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
      Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

      Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
      Wir reden vom PV-WR?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
        Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
        Wir reden vom PV-WR?

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        #70

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
        Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

        Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
        Wir reden vom PV-WR?

        Ja PV
        Das Haus wird über den WR Versorgt
        (Hybrid-Notstrom fähig)
        Und der kann nur 44A pro Phase.

        Geregelt wird der WR nicht wirklich.
        Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
        Jedoch wenn genug Sonne
        Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

        Daher war der Gedanke zu sagen,
        wenn Auto >3800w
        Stufe Heizstab runter auf xy
        Wenn Auto <2500w
        Stufe Heizstab hoch auf

        paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

          Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
          Wir reden vom PV-WR?

          Ja PV
          Das Haus wird über den WR Versorgt
          (Hybrid-Notstrom fähig)
          Und der kann nur 44A pro Phase.

          Geregelt wird der WR nicht wirklich.
          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
          Jedoch wenn genug Sonne
          Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

          Daher war der Gedanke zu sagen,
          wenn Auto >3800w
          Stufe Heizstab runter auf xy
          Wenn Auto <2500w
          Stufe Heizstab hoch auf

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

          Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

            Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

            Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

            Nein....
            Da gibts nichts zum Einstellen.
            Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
            Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

              Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

              Nein....
              Da gibts nichts zum Einstellen.
              Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
              Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

              Wirklich?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                Wirklich?

                M Offline
                M Offline
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                Wirklich?

                Ich habe 3 WR
                Bei keinem gibts da was
                Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Maddin77

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                  Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                  Wir reden vom PV-WR?

                  Ja PV
                  Das Haus wird über den WR Versorgt
                  (Hybrid-Notstrom fähig)
                  Und der kann nur 44A pro Phase.

                  Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                  Jedoch wenn genug Sonne
                  Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                  Daher war der Gedanke zu sagen,
                  wenn Auto >3800w
                  Stufe Heizstab runter auf xy
                  Wenn Auto <2500w
                  Stufe Heizstab hoch auf

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                  Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                    Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                    Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #76

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                    Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                    Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                    Jein
                    Er nimmt auch energie vom Netz.
                    Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                    Problem hab ich nur wenn
                    Heiststab 4500w und Auto 7200w
                    Und im Haus noch was dazu kommt.
                    Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                        #78

                        @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                        Nicht ganz
                        Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                        Also ist in diesem Fall uninteressant.

                        Geht wirklich um dem WR
                        Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                        Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                        Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                        Auto L1 & L2 je 16A
                        Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                        Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                          Nicht ganz
                          Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                          Also ist in diesem Fall uninteressant.

                          Geht wirklich um dem WR
                          Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                          Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                          Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                          Auto L1 & L2 je 16A
                          Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                          Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                          also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                          anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                            also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                            anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                            #80

                            @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                            also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                            anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                            Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                            Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                            Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                            Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                            (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddin77

                              @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                              also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                              anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                              Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                              Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                              Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                              Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                              (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #81

                              @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                              So etwas darf nicht vorkommen.

                              Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                              Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                              Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                              Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                              und damit Ende OT!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                So etwas darf nicht vorkommen.

                                Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                und damit Ende OT!

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                So etwas darf nicht vorkommen.

                                Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                und damit Ende OT!

                                Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                Alle Verbraucher laufen über den WR
                                Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • M Maddin77

                                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                  So etwas darf nicht vorkommen.

                                  Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                  Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                  Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                  Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                  und damit Ende OT!

                                  Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                  Alle Verbraucher laufen über den WR
                                  Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                  Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                  Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                  Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.

                                  dito!

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.

                                  wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                  Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                  jepp
                                  20251103_204943.jpg

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #84

                                    @paul53
                                    noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      @paul53
                                      noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                      Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                        Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                        Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.

                                        Lassen wir mal den WR außen vor
                                        Ich würde gern wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                                        Wenn EVCC unter 3000watt lädt, gerne wieder hochstufen

                                        Geht das?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddin77

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                          Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.

                                          Lassen wir mal den WR außen vor
                                          Ich würde gern wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                                          Wenn EVCC unter 3000watt lädt, gerne wieder hochstufen

                                          Geht das?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #87

                                          @maddin77 sagte: wenn ECVV Auto lädt mit mehr als 3500watt, gerne runterstufen
                                          Wenn EVCC unter 3000watt lädt, gerne wieder hochstufen

                                          Dann füge mal lose den Block "Wert vom EVCC-Datenpunkt" ein und exportiere anschließend das Blockly (XML in Code tags).

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          691

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe