    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

      Blockly_temp.JPG

      Hallo paul
      Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

      Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
      Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
      Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
      Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by

        @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

        Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

          Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

            Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
            Wir reden vom PV-WR?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
              Wir reden vom PV-WR?

              Ja PV
              Das Haus wird über den WR Versorgt
              (Hybrid-Notstrom fähig)
              Und der kann nur 44A pro Phase.

              Geregelt wird der WR nicht wirklich.
              Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
              Jedoch wenn genug Sonne
              Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

              Daher war der Gedanke zu sagen,
              wenn Auto >3800w
              Stufe Heizstab runter auf xy
              Wenn Auto <2500w
              Stufe Heizstab hoch auf

              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                  Nein....
                  Da gibts nichts zum Einstellen.
                  Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                  Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                    Wirklich?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                      Wirklich?

                      Ich habe 3 WR
                      Bei keinem gibts da was
                      Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                        Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                        Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                          Jein
                          Er nimmt auch energie vom Netz.
                          Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                          Problem hab ich nur wenn
                          Heiststab 4500w und Auto 7200w
                          Und im Haus noch was dazu kommt.
                          Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                            Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77

                              @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                              Nicht ganz
                              Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                              Also ist in diesem Fall uninteressant.

                              Geht wirklich um dem WR
                              Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                              Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                              Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                              Auto L1 & L2 je 16A
                              Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                              Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by

                                @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77

                                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                  also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                  anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                  Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                  Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                  Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                  Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                  (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran

                                    @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                    So etwas darf nicht vorkommen.

                                    Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                    Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                    Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                    Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                    und damit Ende OT!

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                      So etwas darf nicht vorkommen.

                                      Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                      Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                      Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                      Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                      und damit Ende OT!

                                      Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                      Alle Verbraucher laufen über den WR
                                      Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                      Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                      Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                      Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.

                                        dito!

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.

                                        wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                        Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                        jepp
                                        20251103_204943.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • M
                                          Maddin77 last edited by

                                          @paul53
                                          noch ne Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by

                                            @maddin77 sagte: Idee wie und ob ich das ins Skript bringen könnte

                                            Ich verstehe nicht, wie der WR in Überlast gehen kann. Deshalb kann ich nicht bei Erweiterung des Skripts helfen.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            32.4k
                                            Users

                                            81.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            87
                                            5328
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo