    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53

      kurze Rückmeldung
      gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

      Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
      Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

      Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

        @paul53

        Hallo Paul
        hättest du nochmal eine Minute für mich?

        ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
        und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

        damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

        Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

        ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

        Trigger:
        wenn StufeIst 1-6 sich ändert
        wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
        wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

        Bedingung:
        Stufe Ist =1
        und Rel8=1
        und Auto=1 oder Hand=1
        Falls dann
        Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
        dann warte 30Sek
        wenn immer noch <250 dann Push

        Bedingung:
        Stufe Ist =2
        und Rel8=1
        und Auto=1 oder Hand=1
        Falls dann
        Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
        dann warte 30Sek
        wenn immer noch <750 dann Push
        usw.

        denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
        Danke schonmal

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

          @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

          Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

          Blockly_temp.JPG

          Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

            Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

            Blockly_temp.JPG

            Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

            danke schon mal für die Idee
            aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
            und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
            oder versteh ich da was falsch?

            weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

              @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

              Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

              Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

              Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53
                Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                Alle 3ph werden gemessen
                Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                Nötig....😊
                Es wäre schön

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                  Blockly_temp.JPG

                  hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                  Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                  Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                  Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                  die temperatur war 66.9°
                  also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                  nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                  hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                  das das runter Stufen beginnt

                  Sicher das hier kein Oder rein soll?
                  es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                  oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                  danke fürs drüber schauen

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                    Blockly_temp.JPG

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                      Blockly_temp.JPG

                      hmm

                      dann muss ich weiter suchen
                      danke dir

                      er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                        Blockly_temp.JPG

                        Hallo paul
                        Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

                        Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
                        Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
                        Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
                        Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by

                          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                            Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                              Wir reden vom PV-WR?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                                Wir reden vom PV-WR?

                                Ja PV
                                Das Haus wird über den WR Versorgt
                                (Hybrid-Notstrom fähig)
                                Und der kann nur 44A pro Phase.

                                Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                                Jedoch wenn genug Sonne
                                Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                                Daher war der Gedanke zu sagen,
                                wenn Auto >3800w
                                Stufe Heizstab runter auf xy
                                Wenn Auto <2500w
                                Stufe Heizstab hoch auf

                                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                                    Nein....
                                    Da gibts nichts zum Einstellen.
                                    Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                                    Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by

                                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                      Wirklich?

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                                        Wirklich?

                                        Ich habe 3 WR
                                        Bei keinem gibts da was
                                        Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                                            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                                            Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                                            Jein
                                            Er nimmt auch energie vom Netz.
                                            Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                                            Problem hab ich nur wenn
                                            Heiststab 4500w und Auto 7200w
                                            Und im Haus noch was dazu kommt.
                                            Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            32.4k
                                            Users

                                            81.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            91
                                            5353
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo