Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53

      da ist die logik also umgekehrt..... 👍

      aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

        Ja, so ist es gedacht.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53
          das geht dann binnen welcher Zeit?
          immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

          sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

            Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53

              kurze Rückmeldung
              gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

              Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
              Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

              Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                @paul53

                Hallo Paul
                hättest du nochmal eine Minute für mich?

                ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                Trigger:
                wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                Bedingung:
                Stufe Ist =1
                und Rel8=1
                und Auto=1 oder Hand=1
                Falls dann
                Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                dann warte 30Sek
                wenn immer noch <250 dann Push

                Bedingung:
                Stufe Ist =2
                und Rel8=1
                und Auto=1 oder Hand=1
                Falls dann
                Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                dann warte 30Sek
                wenn immer noch <750 dann Push
                usw.

                denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                Danke schonmal

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                  @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                  Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                  Blockly_temp.JPG

                  Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                    Blockly_temp.JPG

                    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                    danke schon mal für die Idee
                    aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                    und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                    oder versteh ich da was falsch?

                    weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                      Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                      Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                      Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                        Alle 3ph werden gemessen
                        Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                        Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                        Nötig....😊
                        Es wäre schön

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77
                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                          Blockly_temp.JPG

                          hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                          Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                          Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                          Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                          die temperatur war 66.9°
                          also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                          nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                          hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                          das das runter Stufen beginnt

                          Sicher das hier kein Oder rein soll?
                          es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                          oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                          danke fürs drüber schauen

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                            @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                            Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                            Blockly_temp.JPG

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                              Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                              Blockly_temp.JPG

                              hmm

                              dann muss ich weiter suchen
                              danke dir

                              er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              403
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              2
                              65
                              2565
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo