  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    774

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Maddin77

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

    noch ne kleinigkeit
    die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
    allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

    Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #45

    @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

    Deshalb hatte ich gefragt:

    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

    Deine Antwort:

    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
    Einspeisung +
    Bezug -

    Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

    Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

      Deshalb hatte ich gefragt:

      Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

      Deine Antwort:

      Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
      Einspeisung +
      Bezug -

      Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

      Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #46

      @paul53

      der wird negativ, aber
      da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
      hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

      bezug.jpg
      und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maddin77

        @paul53

        der wird negativ, aber
        da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
        hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

        bezug.jpg
        und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #47

        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

          Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

          M Offline
          M Offline
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          #48

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

          Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

          Aber im Objektbaum steht 0kW
          Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

          Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
          Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

          Evtl klappt das damit besser.
          Danke und schönen Abend

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Maddin77

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

            Aber im Objektbaum steht 0kW
            Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

            Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
            Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

            Evtl klappt das damit besser.
            Danke und schönen Abend

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #49

            @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

            Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

              Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

              M Offline
              M Offline
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #50

              @paul53

              ja jetzt schon
              bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
              das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

              was ich eh schon mal vor hatte.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                Blockly_temp.JPG

                M Offline
                M Offline
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #51

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                Blockly_temp.JPG

                Hallo Paul

                eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Maddin77

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                  Blockly_temp.JPG

                  Hallo Paul

                  eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                  jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                  das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                  und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #52

                  @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                  Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                    Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #53

                    @paul53

                    da ist die logik also umgekehrt..... :+1:

                    aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddin77

                      @paul53

                      da ist die logik also umgekehrt..... :+1:

                      aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #54

                      @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                      Ja, so ist es gedacht.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                        Ja, so ist es gedacht.

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #55

                        @paul53
                        das geht dann binnen welcher Zeit?
                        immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                        sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          @paul53
                          das geht dann binnen welcher Zeit?
                          immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                          sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #56

                          @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                          Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                            Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #57

                            @paul53

                            kurze Rückmeldung
                            gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                            Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                            Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                            Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                              Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                              #58

                              @paul53

                              Hallo Paul
                              hättest du nochmal eine Minute für mich?

                              ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                              und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                              damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                              Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                              ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                              Trigger:
                              wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                              wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                              wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                              Bedingung:
                              Stufe Ist =1
                              und Rel8=1
                              und Auto=1 oder Hand=1
                              Falls dann
                              Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <250 dann Push

                              Bedingung:
                              Stufe Ist =2
                              und Rel8=1
                              und Auto=1 oder Hand=1
                              Falls dann
                              Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <750 dann Push
                              usw.

                              denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                              Danke schonmal

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddin77

                                @paul53

                                Hallo Paul
                                hättest du nochmal eine Minute für mich?

                                ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                                damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                                Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                                ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                                Trigger:
                                wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                                Bedingung:
                                Stufe Ist =1
                                und Rel8=1
                                und Auto=1 oder Hand=1
                                Falls dann
                                Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                dann warte 30Sek
                                wenn immer noch <250 dann Push

                                Bedingung:
                                Stufe Ist =2
                                und Rel8=1
                                und Auto=1 oder Hand=1
                                Falls dann
                                Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                dann warte 30Sek
                                wenn immer noch <750 dann Push
                                usw.

                                denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                Danke schonmal

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #59

                                @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                Blockly_temp.JPG

                                Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                  Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #60

                                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                  Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                  danke schon mal für die Idee
                                  aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                  und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                  oder versteh ich da was falsch?

                                  weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                    danke schon mal für die Idee
                                    aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                    und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                    oder versteh ich da was falsch?

                                    weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #61

                                    @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                    Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                    Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                    Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                      Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                      Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                      Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #62

                                      @paul53
                                      Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                                      Alle 3ph werden gemessen
                                      Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                                      Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                                      Nötig....:blush:
                                      Es wäre schön

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77
                                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Hallo Paul

                                        eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                        jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                        das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                        und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                        #63

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77
                                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                        Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                        Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                        Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                        die temperatur war 66.9°
                                        also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                                        nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                        hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                        das das runter Stufen beginnt

                                        Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                        es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                        oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                                        danke fürs drüber schauen

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddin77

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77
                                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                          Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                          Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                          Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                          die temperatur war 66.9°
                                          also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                                          nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                          hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                          das das runter Stufen beginnt

                                          Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                          es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                          oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                                          danke fürs drüber schauen

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #64

                                          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                                          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe