    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

      Blockly_temp.JPG

      ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
      debug.jpg

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by

        @maddin77
        "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

        Blockly_temp.JPG

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
          debug.jpg

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

            Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

              Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

              noch ne kleinigkeit
              die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
              allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

              Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                Deshalb hatte ich gefragt:

                Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                Deine Antwort:

                Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                Einspeisung +
                Bezug -

                Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  der wird negativ, aber
                  da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                  hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                  bezug.jpg
                  und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                    Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                      Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                      Aber im Objektbaum steht 0kW
                      Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                      Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                      Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                      Evtl klappt das damit besser.
                      Danke und schönen Abend

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                        Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53

                          ja jetzt schon
                          bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                          das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                          was ich eh schon mal vor hatte.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77
                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                            Blockly_temp.JPG

                            Hallo Paul

                            eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                            jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                            das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                            und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                            paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                              Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                da ist die logik also umgekehrt..... 👍

                                aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                  @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                  Ja, so ist es gedacht.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    das geht dann binnen welcher Zeit?
                                    immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                                    sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by

                                      @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                                      Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        kurze Rückmeldung
                                        gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                                        Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                                        Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                                        Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                          @paul53

                                          Hallo Paul
                                          hättest du nochmal eine Minute für mich?

                                          ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                          und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                                          damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                                          Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                                          ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                                          Trigger:
                                          wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                          wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                          wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                                          Bedingung:
                                          Stufe Ist =1
                                          und Rel8=1
                                          und Auto=1 oder Hand=1
                                          Falls dann
                                          Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                          dann warte 30Sek
                                          wenn immer noch <250 dann Push

                                          Bedingung:
                                          Stufe Ist =2
                                          und Rel8=1
                                          und Auto=1 oder Hand=1
                                          Falls dann
                                          Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                          dann warte 30Sek
                                          wenn immer noch <750 dann Push
                                          usw.

                                          denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                          Danke schonmal

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                            @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                            Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            823
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo