Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
-
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
Weshalb nicht?
natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.daher der gedanke
bei 65° stufe weg
bei 66° stufe wegusw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
nochmals Mega Danke für das Layout
mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly -
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
würdest du 5 minuten Empfehlen?
ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
60Sek oder so
und aus gerne schneller -
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
Weshalb nicht?
natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.daher der gedanke
bei 65° stufe weg
bei 66° stufe wegusw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
nochmals Mega Danke für das Layout
mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly -
@maddin77
Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen :+1:
ich hab das andere schon mal umgesetzt
soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe

ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehenund schon schaut es gut aus

und im ESP


mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
-
super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen :+1:
ich hab das andere schon mal umgesetzt
soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe

ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehenund schon schaut es gut aus

und im ESP


mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
-
@maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
hmm
seltsam
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltet

nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltetallerdings hört er nicht auf

sollte er nicht bei 6 aufhören?
oder ist das Debug da einfach falsch
die Stufe im ESP bleibt bei 6 -
hmm
seltsam
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltet

nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltetallerdings hört er nicht auf

sollte er nicht bei 6 aufhören?
oder ist das Debug da einfach falsch
die Stufe im ESP bleibt bei 6@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
-
@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry -
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry -
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken

-
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
noch ne kleinigkeit
die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehltNachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
noch ne kleinigkeit
die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehltNachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
@maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
Deshalb hatte ich gefragt:
Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
Deine Antwort:
Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
Einspeisung +
Bezug -Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
-
@maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
Deshalb hatte ich gefragt:
Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
Deine Antwort:
Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
Einspeisung +
Bezug -Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
-
der wird negativ, aber
da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind -
@maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
Aber im Objektbaum steht 0kW
Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kWEvtl klappt das damit besser.
Danke und schönen Abend -
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
Aber im Objektbaum steht 0kW
Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kWEvtl klappt das damit besser.
Danke und schönen Abend -
@maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.