    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

        Dann vereinfacht sich das Skript:

        Blockly_temp.JPG

        Danke wieder mal für deine Hilfe

        Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

        die Werte
        400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
        sind mir noch ein rätsel
        ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
        oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

          würdest du 5 minuten Empfehlen?
          ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
          60Sek oder so
          und aus gerne schneller

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

            Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

            • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
            • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
            • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
            • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
            • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

            Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

              Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

              • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
              • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
              • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
              • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
              • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

              Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

              ah okay
              schön langsam versteh ich das etwas

              ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
              die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
              auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

              dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

              würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
              z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
              wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
              usw

              das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                  Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                  ja richtig
                  aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                  und abends alle 5 minuten runter stufen

                  das wäre schon mehr wie jetzt 👏

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                    Weshalb nicht?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                      Weshalb nicht?

                      natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                      vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                      daher der gedanke
                      bei 65° stufe weg
                      bei 66° stufe weg

                      usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                      nochmals Mega Danke für das Layout
                      mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

                        Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                          @maddin77
                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                          Blockly_temp.JPG

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53

                            super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

                            ich hab das andere schon mal umgesetzt
                            soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                            stufen blockly.jpg
                            ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                            und schon schaut es gut aus
                            stufen.jpg
                            und im ESP
                            stufen1.jpg
                            stufen4.jpg

                            mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                              Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                @paul53

                                hmm
                                seltsam
                                so wie du es hast
                                hat er die Stufen -1 geschaltet
                                stufen blockly.jpg
                                nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                                allerdings hört er nicht auf
                                stufen2.jpg
                                sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                oder ist das Debug da einfach falsch
                                die Stufe im ESP bleibt bei 6

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                  @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                                  Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                                  Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  so wie du es hast
                                  hat er die Stufen -1 geschaltet

                                  Dann ist der Überschuss < 100.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                                    Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                                    Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    so wie du es hast
                                    hat er die Stufen -1 geschaltet

                                    Dann ist der Überschuss < 100.

                                    meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                    das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by

                                      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                                      Blockly_temp.JPG

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                                        Blockly_temp.JPG

                                        ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                        debug.jpg

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77
                                          "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                            debug.jpg

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            946
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2563
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo