      Maddin77 last edited by

      so zu sagen

      bei Überschuß 350 Watt
      Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)

      bei weiteren Überschuß 600Watt
      Stufe 1 weg geht über
      (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
      und Stufe 2 an ESP
      da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären

      bei weiterem Überschuß 900Watt
      Stufe 1 ist ja aus
      Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
      da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären

      usw usw. war der gedanke

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

        Bei Stufe 3 die Zahl 3?
        Also so?

        Das vereinfacht das Skript erheblich.

        ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
        das muss ich nochmal schauen
        aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

        Einfach ist immer gut in dem Fall

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by

          @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

          Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

            @paul53

            Hier die Felder
            Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

            Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

            Diese wird dann an den ESP
            Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
            Unter stufe_soll ankommen
            Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

              @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

              Also eine Zahl von 0 bis 6?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                Also eine Zahl von 0 bis 6?

                ja eine Zahl 0-6 genau

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                  @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                  Dann vereinfacht sich das Skript:

                  Blockly_temp.JPG

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 last edited by

                    hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                    Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                    Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                    als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                    5-6 Werte in eine Liste
                    die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                    statt die reine Einspeisung

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by

                      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                        Dann vereinfacht sich das Skript:

                        Blockly_temp.JPG

                        Danke wieder mal für deine Hilfe

                        Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                        die Werte
                        400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                        sind mir noch ein rätsel
                        ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                        oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                          würdest du 5 minuten Empfehlen?
                          ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                          60Sek oder so
                          und aus gerne schneller

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                            @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                            Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                            • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                            • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                            • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                            • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                            • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                            Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                              Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                              • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                              • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                              • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                              • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                              • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                              Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                              ah okay
                              schön langsam versteh ich das etwas

                              ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                              die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                              auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                              dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                              würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                              z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                              wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                              usw

                              das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by

                                @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by

                                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                  Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                  ja richtig
                                  aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                  und abends alle 5 minuten runter stufen

                                  das wäre schon mehr wie jetzt 👏

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Maddin77 last edited by

                                    @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                    Weshalb nicht?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                      Weshalb nicht?

                                      natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                      vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                                      daher der gedanke
                                      bei 65° stufe weg
                                      bei 66° stufe weg

                                      usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                                      nochmals Mega Danke für das Layout
                                      mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by

                                        @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

                                        Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                          @maddin77
                                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

                                            ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                            soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                            stufen blockly.jpg
                                            ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                                            und schon schaut es gut aus
                                            stufen.jpg
                                            und im ESP
                                            stufen1.jpg
                                            stufen4.jpg

                                            mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            861
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2563
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo