Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    551

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    622

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    so zu sagen

    bei Überschuß 350 Watt
    Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)

    bei weiteren Überschuß 600Watt
    Stufe 1 weg geht über
    (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
    und Stufe 2 an ESP
    da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären

    bei weiterem Überschuß 900Watt
    Stufe 1 ist ja aus
    Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
    da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären

    usw usw. war der gedanke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

      Bei Stufe 3 die Zahl 3?
      Also so?

      Blockly_temp.JPG

      Das vereinfacht das Skript erheblich.

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      #16

      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

      Bei Stufe 3 die Zahl 3?
      Also so?

      Das vereinfacht das Skript erheblich.

      ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
      das muss ich nochmal schauen
      aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

      Einfach ist immer gut in dem Fall

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Maddin77

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

        Bei Stufe 3 die Zahl 3?
        Also so?

        Das vereinfacht das Skript erheblich.

        ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
        das muss ich nochmal schauen
        aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

        Einfach ist immer gut in dem Fall

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

        Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

          Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

          M Offline
          M Offline
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          #18

          @paul53

          Hier die Felder
          Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

          Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

          Diese wird dann an den ESP
          Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
          Unter stufe_soll ankommen
          Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Maddin77

            @paul53

            Hier die Felder
            Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

            Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

            Diese wird dann an den ESP
            Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
            Unter stufe_soll ankommen
            Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #19

            @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

            Also eine Zahl von 0 bis 6?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

              Also eine Zahl von 0 bis 6?

              M Offline
              M Offline
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

              Also eine Zahl von 0 bis 6?

              ja eine Zahl 0-6 genau

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maddin77

                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                Also eine Zahl von 0 bis 6?

                ja eine Zahl 0-6 genau

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #21

                @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                Dann vereinfacht sich das Skript:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                  Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                  Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                  als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                  5-6 Werte in eine Liste
                  die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                  statt die reine Einspeisung

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddin77

                    hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                    Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                    Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                    als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                    5-6 Werte in eine Liste
                    die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                    statt die reine Einspeisung

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                    Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                      Dann vereinfacht sich das Skript:

                      Blockly_temp.JPG

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                      Dann vereinfacht sich das Skript:

                      Blockly_temp.JPG

                      Danke wieder mal für deine Hilfe

                      Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                      die Werte
                      400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                      sind mir noch ein rätsel
                      ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                      oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                        Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                        Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                        würdest du 5 minuten Empfehlen?
                        ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                        60Sek oder so
                        und aus gerne schneller

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                          Dann vereinfacht sich das Skript:

                          Blockly_temp.JPG

                          Danke wieder mal für deine Hilfe

                          Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                          die Werte
                          400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                          sind mir noch ein rätsel
                          ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                          oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #26

                          @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                          Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                          • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                          • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                          • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                          • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                          • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                          Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                            Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                            • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                            • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                            • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                            • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                            • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                            Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                            #27

                            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                            Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                            • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                            • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                            • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                            • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                            • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                            Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                            ah okay
                            schön langsam versteh ich das etwas

                            ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                            die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                            auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                            dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                            würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                            z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                            wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                            usw

                            das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                            paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddin77

                              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                              Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                              • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                              • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                              • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                              • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                              • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                              Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                              ah okay
                              schön langsam versteh ich das etwas

                              ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                              die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                              auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                              dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                              würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                              z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                              wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                              usw

                              das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                              Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                ja richtig
                                aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                und abends alle 5 minuten runter stufen

                                das wäre schon mehr wie jetzt :clap:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Maddin77

                                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                  Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                  • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                  • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                  • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                  • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                  • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                  Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                  ah okay
                                  schön langsam versteh ich das etwas

                                  ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                  die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                  auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                  dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                                  würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                  z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                  wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                  usw

                                  das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                  Weshalb nicht?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                    Weshalb nicht?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                    Weshalb nicht?

                                    natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                    vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                                    daher der gedanke
                                    bei 65° stufe weg
                                    bei 66° stufe weg

                                    usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                                    nochmals Mega Danke für das Layout
                                    mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                                      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                                      würdest du 5 minuten Empfehlen?
                                      ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                                      60Sek oder so
                                      und aus gerne schneller

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

                                      Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                        Weshalb nicht?

                                        natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                        vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                                        daher der gedanke
                                        bei 65° stufe weg
                                        bei 66° stufe weg

                                        usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                                        nochmals Mega Danke für das Layout
                                        mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #33

                                        @maddin77
                                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @maddin77
                                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @paul53

                                          super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen :+1:

                                          ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                          soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                          stufen blockly.jpg
                                          ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                                          und schon schaut es gut aus
                                          stufen.jpg
                                          und im ESP
                                          stufen1.jpg
                                          stufen4.jpg

                                          mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          402

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe