Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

      @paul53

      Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ

      Einspeisung +
      Bezug -

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77
        Vorschlag - noch ohne Setzen der richtigen Stufe bei Skriptstart:

        Blockly_temp.JPG

        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          Danke schon mal

          ich versuche das mal zu verstehen und baue es heute mal nach.

          beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
          Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?

          soll ich die Temperatur vom Puffer noch wo mit einbauen als Bedingung,

          60° Ein und <65° Aus

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77 sagte: beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?

            Nein, nur bis Stufe 5, denn bei Stufe 6 geht es nicht höher. Die 1000 ganz unten greift bei Stufe 2 und 3.

            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?

            Switch1 = K1
            ...
            Switch5 = K5

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53

              ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
              soweit ich das Blockly gerade verstanden haben

              ich schicke
              Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
              Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
              Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
              Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
              Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
              Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4

              ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP

                Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP

                    Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?

                    Blockly_temp.JPG

                    M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53

                      so wäre der Wunsch
                      es soll/darf nur eine immer aktiv sein

                      (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @paul53 last edited by paul53

                        @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

                        Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                        Also so?

                        Blockly_temp.JPG

                        Das vereinfacht das Skript erheblich.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 last edited by

                          so zu sagen

                          bei Überschuß 350 Watt
                          Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)

                          bei weiteren Überschuß 600Watt
                          Stufe 1 weg geht über
                          (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
                          und Stufe 2 an ESP
                          da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären

                          bei weiterem Überschuß 900Watt
                          Stufe 1 ist ja aus
                          Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
                          da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären

                          usw usw. war der gedanke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

                            Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                            Also so?

                            Das vereinfacht das Skript erheblich.

                            ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                            das muss ich nochmal schauen
                            aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

                            Einfach ist immer gut in dem Fall

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

                              Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                @paul53

                                Hier die Felder
                                Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

                                Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                                Diese wird dann an den ESP
                                Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
                                Unter stufe_soll ankommen
                                Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                  @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                                  Also eine Zahl von 0 bis 6?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                                    Also eine Zahl von 0 bis 6?

                                    ja eine Zahl 0-6 genau

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                                      Dann vereinfacht sich das Skript:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 last edited by

                                        hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                                        Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                                        Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                                        als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                                        5-6 Werte in eine Liste
                                        die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                                        statt die reine Einspeisung

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                                          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                                            Dann vereinfacht sich das Skript:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Danke wieder mal für deine Hilfe

                                            Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                                            die Werte
                                            400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                                            sind mir noch ein rätsel
                                            ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                                            oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            485
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo