      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

      @paul53

      ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
      soweit ich das Blockly gerade verstanden haben

      ich schicke
      Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
      Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
      Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
      Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
      Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
      Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4

      ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by

        @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP

        Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP

            Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?

            Blockly_temp.JPG

            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53

              so wäre der Wunsch
              es soll/darf nur eine immer aktiv sein

              (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @paul53 last edited by paul53

                @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

                Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                Also so?

                Blockly_temp.JPG

                Das vereinfacht das Skript erheblich.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 last edited by

                  so zu sagen

                  bei Überschuß 350 Watt
                  Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)

                  bei weiteren Überschuß 600Watt
                  Stufe 1 weg geht über
                  (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
                  und Stufe 2 an ESP
                  da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären

                  bei weiterem Überschuß 900Watt
                  Stufe 1 ist ja aus
                  Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
                  da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären

                  usw usw. war der gedanke

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

                    Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                    Also so?

                    Das vereinfacht das Skript erheblich.

                    ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                    das muss ich nochmal schauen
                    aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

                    Einfach ist immer gut in dem Fall

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by

                      @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

                      Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                        @paul53

                        Hier die Felder
                        Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

                        Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                        Diese wird dann an den ESP
                        Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
                        Unter stufe_soll ankommen
                        Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                          @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                          Also eine Zahl von 0 bis 6?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                            Also eine Zahl von 0 bis 6?

                            ja eine Zahl 0-6 genau

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                              Dann vereinfacht sich das Skript:

                              Blockly_temp.JPG

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 last edited by

                                hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                                Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                                Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                                als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                                5-6 Werte in eine Liste
                                die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                                statt die reine Einspeisung

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                                  Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                                    Dann vereinfacht sich das Skript:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Danke wieder mal für deine Hilfe

                                    Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                                    die Werte
                                    400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                                    sind mir noch ein rätsel
                                    ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                                    oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                                      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                                      würdest du 5 minuten Empfehlen?
                                      ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                                      60Sek oder so
                                      und aus gerne schneller

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                        @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                        Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                        • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                        • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                        • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                        • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                        • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                        Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                          Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                          • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                          • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                          • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                          • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                          • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                          Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                          ah okay
                                          schön langsam versteh ich das etwas

                                          ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                          die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                          auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                          dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                                          würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                          z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                          wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                          usw

                                          das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by

                                            @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                            Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            806
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2563
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo