Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    548

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    622

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Maddin77

    @paul53

    ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP

    Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP

      Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?

      Blockly_temp.JPG

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @paul53

      so wäre der Wunsch
      es soll/darf nur eine immer aktiv sein

      (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP

        Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?

        Blockly_temp.JPG

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #14

        @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

        Bei Stufe 3 die Zahl 3?
        Also so?

        Blockly_temp.JPG

        Das vereinfacht das Skript erheblich.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          so zu sagen

          bei Überschuß 350 Watt
          Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)

          bei weiteren Überschuß 600Watt
          Stufe 1 weg geht über
          (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
          und Stufe 2 an ESP
          da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären

          bei weiterem Überschuß 900Watt
          Stufe 1 ist ja aus
          Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
          da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären

          usw usw. war der gedanke

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

            Bei Stufe 3 die Zahl 3?
            Also so?

            Blockly_temp.JPG

            Das vereinfacht das Skript erheblich.

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
            #16

            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

            Bei Stufe 3 die Zahl 3?
            Also so?

            Das vereinfacht das Skript erheblich.

            ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
            das muss ich nochmal schauen
            aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

            Einfach ist immer gut in dem Fall

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddin77

              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP

              Bei Stufe 3 die Zahl 3?
              Also so?

              Das vereinfacht das Skript erheblich.

              ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
              das muss ich nochmal schauen
              aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet

              Einfach ist immer gut in dem Fall

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

              Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins

                Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?

                M Offline
                M Offline
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                #18

                @paul53

                Hier die Felder
                Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

                Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                Diese wird dann an den ESP
                Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
                Unter stufe_soll ankommen
                Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Maddin77

                  @paul53

                  Hier die Felder
                  Screenshot_20240918_140400_Samsung Internet.jpg

                  Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                  Diese wird dann an den ESP
                  Screenshot_20240918_140423_Samsung Internet.jpg
                  Unter stufe_soll ankommen
                  Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #19

                  @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                  Also eine Zahl von 0 bis 6?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                    Also eine Zahl von 0 bis 6?

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                    Also eine Zahl von 0 bis 6?

                    ja eine Zahl 0-6 genau

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddin77

                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)

                      Also eine Zahl von 0 bis 6?

                      ja eine Zahl 0-6 genau

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #21

                      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                      Dann vereinfacht sich das Skript:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                        Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                        Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                        als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                        5-6 Werte in eine Liste
                        die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                        statt die reine Einspeisung

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                          Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                          Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht

                          als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                          5-6 Werte in eine Liste
                          die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                          statt die reine Einspeisung

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                            Dann vereinfacht sich das Skript:

                            Blockly_temp.JPG

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                            Dann vereinfacht sich das Skript:

                            Blockly_temp.JPG

                            Danke wieder mal für deine Hilfe

                            Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                            die Werte
                            400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                            sind mir noch ein rätsel
                            ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                            oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                              Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

                              Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

                              würdest du 5 minuten Empfehlen?
                              ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                              60Sek oder so
                              und aus gerne schneller

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddin77

                                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6

                                Dann vereinfacht sich das Skript:

                                Blockly_temp.JPG

                                Danke wieder mal für deine Hilfe

                                Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre

                                die Werte
                                400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                                sind mir noch ein rätsel
                                ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                                oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #26

                                @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                  Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                  • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                  • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                  • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                  • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                  • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                  Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                  #27

                                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                  Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                  • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                  • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                  • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                  • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                  • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                  Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                  ah okay
                                  schön langsam versteh ich das etwas

                                  ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                  die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                  auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                  dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                                  würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                  z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                  wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                  usw

                                  das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                    Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                    • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                    • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                    • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                    • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                    • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                    Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                    ah okay
                                    schön langsam versteh ich das etwas

                                    ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                    die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                    auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                    dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                                    würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                    z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                    wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                    usw

                                    das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                    Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

                                      ja richtig
                                      aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                      und abends alle 5 minuten runter stufen

                                      das wäre schon mehr wie jetzt :clap:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

                                        Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

                                        • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                        • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                        • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                        • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                        • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

                                        Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

                                        ah okay
                                        schön langsam versteh ich das etwas

                                        ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                        die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                        auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

                                        dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

                                        würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                        z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                        wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                        usw

                                        das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                        Weshalb nicht?

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                          Weshalb nicht?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                                          Weshalb nicht?

                                          natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                          vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                                          daher der gedanke
                                          bei 65° stufe weg
                                          bei 66° stufe weg

                                          usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                                          nochmals Mega Danke für das Layout
                                          mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          566

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe