      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

      würdest du 5 minuten Empfehlen?
      ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
      60Sek oder so
      und aus gerne schneller

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

        Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

        • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
        • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
        • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
        • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
        • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

        Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

          Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

          • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
          • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
          • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
          • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
          • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

          Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

          ah okay
          schön langsam versteh ich das etwas

          ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
          die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
          auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

          dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

          würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
          z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
          wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
          usw

          das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

            Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

              Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

              ja richtig
              aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
              und abends alle 5 minuten runter stufen

              das wäre schon mehr wie jetzt 👏

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                Weshalb nicht?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                  Weshalb nicht?

                  natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                  vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                  daher der gedanke
                  bei 65° stufe weg
                  bei 66° stufe weg

                  usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                  nochmals Mega Danke für das Layout
                  mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

                    Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77
                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                      Blockly_temp.JPG

                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

                        ich hab das andere schon mal umgesetzt
                        soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                        stufen blockly.jpg
                        ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                        und schon schaut es gut aus
                        stufen.jpg
                        und im ESP
                        stufen1.jpg
                        stufen4.jpg

                        mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by

                          @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                          Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                            @paul53

                            hmm
                            seltsam
                            so wie du es hast
                            hat er die Stufen -1 geschaltet
                            stufen blockly.jpg
                            nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                            allerdings hört er nicht auf
                            stufen2.jpg
                            sollte er nicht bei 6 aufhören?
                            oder ist das Debug da einfach falsch
                            die Stufe im ESP bleibt bei 6

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                              Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                              Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              so wie du es hast
                              hat er die Stufen -1 geschaltet

                              Dann ist der Überschuss < 100.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                                Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                                Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                so wie du es hast
                                hat er die Stufen -1 geschaltet

                                Dann ist der Überschuss < 100.

                                meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                                  Blockly_temp.JPG

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                                    Blockly_temp.JPG

                                    ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                    debug.jpg

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by

                                      @maddin77
                                      "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                                      Blockly_temp.JPG

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                        debug.jpg

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                          Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                            Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                            noch ne kleinigkeit
                                            die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                            allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                            Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            897
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2565
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo