    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

        Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

        ja richtig
        aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
        und abends alle 5 minuten runter stufen

        das wäre schon mehr wie jetzt 👏

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by

          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

          Weshalb nicht?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by

            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

            Weshalb nicht?

            natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
            vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

            daher der gedanke
            bei 65° stufe weg
            bei 66° stufe weg

            usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

            nochmals Mega Danke für das Layout
            mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by

              @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

              Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                Blockly_temp.JPG

                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

                  ich hab das andere schon mal umgesetzt
                  soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                  stufen blockly.jpg
                  ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                  und schon schaut es gut aus
                  stufen.jpg
                  und im ESP
                  stufen1.jpg
                  stufen4.jpg

                  mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                    Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                      @paul53

                      hmm
                      seltsam
                      so wie du es hast
                      hat er die Stufen -1 geschaltet
                      stufen blockly.jpg
                      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                      allerdings hört er nicht auf
                      stufen2.jpg
                      sollte er nicht bei 6 aufhören?
                      oder ist das Debug da einfach falsch
                      die Stufe im ESP bleibt bei 6

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        so wie du es hast
                        hat er die Stufen -1 geschaltet

                        Dann ist der Überschuss < 100.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          so wie du es hast
                          hat er die Stufen -1 geschaltet

                          Dann ist der Überschuss < 100.

                          meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                          das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by

                            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                            Blockly_temp.JPG

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                              Blockly_temp.JPG

                              ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                              debug.jpg

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by

                                @maddin77
                                "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                                Blockly_temp.JPG

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                  debug.jpg

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Maddin77 last edited by

                                    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                      noch ne kleinigkeit
                                      die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                      allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                      Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                        @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                        Deshalb hatte ich gefragt:

                                        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                        Deine Antwort:

                                        Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                        Einspeisung +
                                        Bezug -

                                        Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                        Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          der wird negativ, aber
                                          da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                          hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                          bezug.jpg
                                          und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by

                                            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            550
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2563
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo