      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

      @paul53

      hmm
      seltsam
      so wie du es hast
      hat er die Stufen -1 geschaltet
      stufen blockly.jpg
      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

      allerdings hört er nicht auf
      stufen2.jpg
      sollte er nicht bei 6 aufhören?
      oder ist das Debug da einfach falsch
      die Stufe im ESP bleibt bei 6

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        so wie du es hast
        hat er die Stufen -1 geschaltet

        Dann ist der Überschuss < 100.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          so wie du es hast
          hat er die Stufen -1 geschaltet

          Dann ist der Überschuss < 100.

          meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
          das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

            Blockly_temp.JPG

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

              Blockly_temp.JPG

              ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
              debug.jpg

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77
                "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                Blockly_temp.JPG

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                  debug.jpg

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                      noch ne kleinigkeit
                      die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                      allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                      Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                        @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                        Deshalb hatte ich gefragt:

                        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                        Deine Antwort:

                        Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                        Einspeisung +
                        Bezug -

                        Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                        Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53

                          der wird negativ, aber
                          da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                          hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                          bezug.jpg
                          und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by

                            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                              Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                              Aber im Objektbaum steht 0kW
                              Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                              Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                              Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                              Evtl klappt das damit besser.
                              Danke und schönen Abend

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by

                                @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                                Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  ja jetzt schon
                                  bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                                  das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                                  was ich eh schon mal vor hatte.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77
                                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Hallo Paul

                                    eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                    jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                    das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                    und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                    paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        da ist die logik also umgekehrt..... 👍

                                        aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                          @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                          Ja, so ist es gedacht.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            das geht dann binnen welcher Zeit?
                                            immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                                            sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            430