Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll. 
- 
					
					
					
					
 @maddin77 
 Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so: 
- 
					
					
					
					
 super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen  ich hab das andere schon mal umgesetzt 
 soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
  
 ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehenund schon schaut es gut aus 
  
 und im ESP
  
  mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her 
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet. 
- 
					
					
					
					
 hmm 
 seltsam
 so wie du es hast
 hat er die Stufen -1 geschaltet
  
 nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltetallerdings hört er nicht auf 
  
 sollte er nicht bei 6 aufhören?
 oder ist das Debug da einfach falsch
 die Stufe im ESP bleibt bei 6
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören? Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an. @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP. @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: so wie du es hast 
 hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören? Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an. @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP. @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: so wie du es hast 
 hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100. meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf. 
 das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht  
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht  ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken 
  
- 
					
					
					
					
 @maddin77 
 "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente. 
- 
					
					
					
					
 das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir 
  
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist. noch ne kleinigkeit 
 die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
 allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehltNachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus 
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt Deshalb hatte ich gefragt: Wird der Wert bei Netzbezug negativ? Deine Antwort: Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ 
 Einspeisung +
 Bezug -Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden. @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird. 
- 
					
					
					
					
 der wird negativ, aber 
 da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
 hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen. 
 und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist. Aber im Objektbaum steht 0kW 
 Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus 
 Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kWEvtl klappt das damit besser. 
 Danke und schönen Abend
- 
					
					
					
					
 @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern. 
- 
					
					
					
					
 ja jetzt schon 
 bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
 das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändertwas ich eh schon mal vor hatte. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen: @maddin77 
 Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so: Hallo Paul eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser 
 das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
 und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?
 
		
	 
		
	