    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

      Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77
        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

        Blockly_temp.JPG

        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

          ich hab das andere schon mal umgesetzt
          soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
          stufen blockly.jpg
          ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

          und schon schaut es gut aus
          stufen.jpg
          und im ESP
          stufen1.jpg
          stufen4.jpg

          mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

            Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53

              hmm
              seltsam
              so wie du es hast
              hat er die Stufen -1 geschaltet
              stufen blockly.jpg
              nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

              allerdings hört er nicht auf
              stufen2.jpg
              sollte er nicht bei 6 aufhören?
              oder ist das Debug da einfach falsch
              die Stufe im ESP bleibt bei 6

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                so wie du es hast
                hat er die Stufen -1 geschaltet

                Dann ist der Überschuss < 100.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                  Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                  Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  so wie du es hast
                  hat er die Stufen -1 geschaltet

                  Dann ist der Überschuss < 100.

                  meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                  das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by

                    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                    Blockly_temp.JPG

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                      Blockly_temp.JPG

                      ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                      debug.jpg

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77
                        "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                        Blockly_temp.JPG

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53

                          das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                          debug.jpg

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by

                            @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                            Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                              Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                              noch ne kleinigkeit
                              die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                              allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                              Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                Deshalb hatte ich gefragt:

                                Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                Deine Antwort:

                                Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                Einspeisung +
                                Bezug -

                                Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  der wird negativ, aber
                                  da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                  hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                  bezug.jpg
                                  und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Maddin77 last edited by

                                    @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                    Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                      Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                      Aber im Objektbaum steht 0kW
                                      Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                                      Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                      Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                                      Evtl klappt das damit besser.
                                      Danke und schönen Abend

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by

                                        @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                                        Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          ja jetzt schon
                                          bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                                          das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                                          was ich eh schon mal vor hatte.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77
                                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Hallo Paul

                                            eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                            jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                            das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                            und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                            paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            775
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo