@maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
- Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
- Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
- Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
- Stufe 4: 1000 + 200 + 100
- Stufe 5: 1250 + 250 + 100
Habe den
grenzwertEin
für die letzte Stufe auf 1600 verringert. -
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
- Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
- Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
- Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
- Stufe 4: 1000 + 200 + 100
- Stufe 5: 1250 + 250 + 100
Habe den
grenzwertEin
für die letzte Stufe auf 1600 verringert.ah okay
schön langsam versteh ich das etwasich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
uswdas ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
-
@maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
-
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
ja richtig
aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
und abends alle 5 minuten runter stufendas wäre schon mehr wie jetzt
-
@maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
Weshalb nicht?
-
@paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
Weshalb nicht?
natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.daher der gedanke
bei 65° stufe weg
bei 66° stufe wegusw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
nochmals Mega Danke für das Layout
mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly -
@maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
-
@maddin77
Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so: -
super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen
ich hab das andere schon mal umgesetzt
soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehenund schon schaut es gut aus
und im ESP
mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
-
@maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
-
hmm
seltsam
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltet
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltetallerdings hört er nicht auf
sollte er nicht bei 6 aufhören?
oder ist das Debug da einfach falsch
die Stufe im ESP bleibt bei 6 -
@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
so wie du es hast
hat er die Stufen -1 geschaltetDann ist der Überschuss < 100.
meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry -
@maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
-
@maddin77
"Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente. -
das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
-
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
noch ne kleinigkeit
die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehltNachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
-
@maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
Deshalb hatte ich gefragt:
Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
Deine Antwort:
Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
Einspeisung +
Bezug -Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.