      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

      @maddin77
      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

      Blockly_temp.JPG

      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53

        super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

        ich hab das andere schon mal umgesetzt
        soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
        stufen blockly.jpg
        ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

        und schon schaut es gut aus
        stufen.jpg
        und im ESP
        stufen1.jpg
        stufen4.jpg

        mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by

          @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

          Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

            @paul53

            hmm
            seltsam
            so wie du es hast
            hat er die Stufen -1 geschaltet
            stufen blockly.jpg
            nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

            allerdings hört er nicht auf
            stufen2.jpg
            sollte er nicht bei 6 aufhören?
            oder ist das Debug da einfach falsch
            die Stufe im ESP bleibt bei 6

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

              @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

              Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

              Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              so wie du es hast
              hat er die Stufen -1 geschaltet

              Dann ist der Überschuss < 100.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                so wie du es hast
                hat er die Stufen -1 geschaltet

                Dann ist der Überschuss < 100.

                meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by

                  @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                  Blockly_temp.JPG

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                    Blockly_temp.JPG

                    ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                    debug.jpg

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by

                      @maddin77
                      "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                      Blockly_temp.JPG

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                        debug.jpg

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by

                          @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                          Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                            Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                            noch ne kleinigkeit
                            die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                            allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                            Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                              Deshalb hatte ich gefragt:

                              Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                              Deine Antwort:

                              Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                              Einspeisung +
                              Bezug -

                              Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                              @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                              Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                der wird negativ, aber
                                da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                bezug.jpg
                                und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                  Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                    Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                    Aber im Objektbaum steht 0kW
                                    Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                                    Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                    Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                                    Evtl klappt das damit besser.
                                    Danke und schönen Abend

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by

                                      @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                                      Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        ja jetzt schon
                                        bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                                        das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                                        was ich eh schon mal vor hatte.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77
                                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Hallo Paul

                                          eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                          jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                          das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                          und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                            @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                            Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            795
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo