  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    548

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    622

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

    Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

    • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
    • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
    • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
    • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
    • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

    Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

    M Offline
    M Offline
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
    #27

    @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

    Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

    • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
    • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
    • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
    • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
    • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

    Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

    ah okay
    schön langsam versteh ich das etwas

    ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
    die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
    auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

    dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

    würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
    z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
    wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
    usw

    das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Maddin77

      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

      Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

      • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
      • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
      • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
      • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
      • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

      Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

      ah okay
      schön langsam versteh ich das etwas

      ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
      die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
      auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

      dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

      würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
      z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
      wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
      usw

      das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

        Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

        Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

        ja richtig
        aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
        und abends alle 5 minuten runter stufen

        das wäre schon mehr wie jetzt :clap:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?

          Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.

          • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
          • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
          • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
          • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
          • Stufe 5: 1250 + 250 + 100

          Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.

          ah okay
          schön langsam versteh ich das etwas

          ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
          die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
          auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

          dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

          würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
          z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
          wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
          usw

          das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

          Weshalb nicht?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

            Weshalb nicht?

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

            Weshalb nicht?

            natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
            vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

            daher der gedanke
            bei 65° stufe weg
            bei 66° stufe weg

            usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

            nochmals Mega Danke für das Layout
            mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddin77

              @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte

              Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.

              würdest du 5 minuten Empfehlen?
              ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
              60Sek oder so
              und aus gerne schneller

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

              Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maddin77

                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

                Weshalb nicht?

                natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

                daher der gedanke
                bei 65° stufe weg
                bei 66° stufe weg

                usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

                nochmals Mega Danke für das Layout
                mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #33

                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                  Blockly_temp.JPG

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @paul53

                  super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen :+1:

                  ich hab das andere schon mal umgesetzt
                  soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                  stufen blockly.jpg
                  ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                  und schon schaut es gut aus
                  stufen.jpg
                  und im ESP
                  stufen1.jpg
                  stufen4.jpg

                  mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddin77

                    @paul53

                    super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen :+1:

                    ich hab das andere schon mal umgesetzt
                    soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                    stufen blockly.jpg
                    ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                    und schon schaut es gut aus
                    stufen.jpg
                    und im ESP
                    stufen1.jpg
                    stufen4.jpg

                    mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                    Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                      Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                      #36

                      @paul53

                      hmm
                      seltsam
                      so wie du es hast
                      hat er die Stufen -1 geschaltet
                      stufen blockly.jpg
                      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                      allerdings hört er nicht auf
                      stufen2.jpg
                      sollte er nicht bei 6 aufhören?
                      oder ist das Debug da einfach falsch
                      die Stufe im ESP bleibt bei 6

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Maddin77

                        @paul53

                        hmm
                        seltsam
                        so wie du es hast
                        hat er die Stufen -1 geschaltet
                        stufen blockly.jpg
                        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                        allerdings hört er nicht auf
                        stufen2.jpg
                        sollte er nicht bei 6 aufhören?
                        oder ist das Debug da einfach falsch
                        die Stufe im ESP bleibt bei 6

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #37

                        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        so wie du es hast
                        hat er die Stufen -1 geschaltet

                        Dann ist der Überschuss < 100.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          so wie du es hast
                          hat er die Stufen -1 geschaltet

                          Dann ist der Überschuss < 100.

                          M Offline
                          M Offline
                          Maddin77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          so wie du es hast
                          hat er die Stufen -1 geschaltet

                          Dann ist der Überschuss < 100.

                          meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                          das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Maddin77

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                            Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                            Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            so wie du es hast
                            hat er die Stufen -1 geschaltet

                            Dann ist der Überschuss < 100.

                            meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                            das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                              Blockly_temp.JPG

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddin77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                              Blockly_temp.JPG

                              ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                              debug.jpg

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Maddin77

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                                Blockly_temp.JPG

                                ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                debug.jpg

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @maddin77
                                "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @maddin77
                                  "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @paul53

                                  das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                  debug.jpg

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    @paul53

                                    das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                    debug.jpg

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                      #44

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                      noch ne kleinigkeit
                                      die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                      allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                      Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                        Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                        noch ne kleinigkeit
                                        die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                        allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                        Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #45

                                        @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                        Deshalb hatte ich gefragt:

                                        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                        Deine Antwort:

                                        Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                        Einspeisung +
                                        Bezug -

                                        Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                        Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                          Deshalb hatte ich gefragt:

                                          Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                          Deine Antwort:

                                          Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                          Einspeisung +
                                          Bezug -

                                          Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                          Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @paul53

                                          der wird negativ, aber
                                          da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                          hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                          bezug.jpg
                                          und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          569

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe