      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.

      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.

      ja richtig
      aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
      und abends alle 5 minuten runter stufen

      das wäre schon mehr wie jetzt 👏

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by

        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

        Weshalb nicht?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

          Weshalb nicht?

          natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
          vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

          daher der gedanke
          bei 65° stufe weg
          bei 66° stufe weg

          usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

          nochmals Mega Danke für das Layout
          mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

            Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

              @maddin77
              Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

              Blockly_temp.JPG

              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53

                super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

                ich hab das andere schon mal umgesetzt
                soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                stufen blockly.jpg
                ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                und schon schaut es gut aus
                stufen.jpg
                und im ESP
                stufen1.jpg
                stufen4.jpg

                mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by

                  @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                  Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                    @paul53

                    hmm
                    seltsam
                    so wie du es hast
                    hat er die Stufen -1 geschaltet
                    stufen blockly.jpg
                    nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                    allerdings hört er nicht auf
                    stufen2.jpg
                    sollte er nicht bei 6 aufhören?
                    oder ist das Debug da einfach falsch
                    die Stufe im ESP bleibt bei 6

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                      Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                      Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      so wie du es hast
                      hat er die Stufen -1 geschaltet

                      Dann ist der Überschuss < 100.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        so wie du es hast
                        hat er die Stufen -1 geschaltet

                        Dann ist der Überschuss < 100.

                        meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                        das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by

                          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                          Blockly_temp.JPG

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                            Blockly_temp.JPG

                            ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                            debug.jpg

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77
                              "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                              Blockly_temp.JPG

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                debug.jpg

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                  Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                    Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                    noch ne kleinigkeit
                                    die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                    allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                    Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                      @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                      Deshalb hatte ich gefragt:

                                      Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                      Deine Antwort:

                                      Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                      Einspeisung +
                                      Bezug -

                                      Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                      Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        der wird negativ, aber
                                        da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                        hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                        bezug.jpg
                                        und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by

                                          @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                          Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                            Aber im Objektbaum steht 0kW
                                            Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                                            Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                            Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                                            Evtl klappt das damit besser.
                                            Danke und schönen Abend

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            795
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo