    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

      Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

        @paul53

        hmm
        seltsam
        so wie du es hast
        hat er die Stufen -1 geschaltet
        stufen blockly.jpg
        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

        allerdings hört er nicht auf
        stufen2.jpg
        sollte er nicht bei 6 aufhören?
        oder ist das Debug da einfach falsch
        die Stufe im ESP bleibt bei 6

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          so wie du es hast
          hat er die Stufen -1 geschaltet

          Dann ist der Überschuss < 100.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

            Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

            Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            so wie du es hast
            hat er die Stufen -1 geschaltet

            Dann ist der Überschuss < 100.

            meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
            das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by

              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

              Blockly_temp.JPG

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                Blockly_temp.JPG

                ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                debug.jpg

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by

                  @maddin77
                  "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                  Blockly_temp.JPG

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                    debug.jpg

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by

                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                        Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                        noch ne kleinigkeit
                        die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                        allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                        Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                          @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                          Deshalb hatte ich gefragt:

                          Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                          Deine Antwort:

                          Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                          Einspeisung +
                          Bezug -

                          Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                          Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53

                            der wird negativ, aber
                            da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                            hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                            bezug.jpg
                            und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                              Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                Aber im Objektbaum steht 0kW
                                Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                                Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                                Evtl klappt das damit besser.
                                Danke und schönen Abend

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Maddin77 last edited by

                                  @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                                  Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    ja jetzt schon
                                    bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                                    das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                                    was ich eh schon mal vor hatte.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77
                                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Hallo Paul

                                      eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                      jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                      das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                      und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                        @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                        Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          da ist die logik also umgekehrt..... 👍

                                          aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                            @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                                            Ja, so ist es gedacht.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            430
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo