    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

        Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

        noch ne kleinigkeit
        die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
        allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

        Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

          @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

          Deshalb hatte ich gefragt:

          Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

          Deine Antwort:

          Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
          Einspeisung +
          Bezug -

          Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

          Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by

            @paul53

            der wird negativ, aber
            da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
            hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

            bezug.jpg
            und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by

              @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

              Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                Aber im Objektbaum steht 0kW
                Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                Evtl klappt das damit besser.
                Danke und schönen Abend

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by

                  @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                  Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    ja jetzt schon
                    bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                    das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                    was ich eh schon mal vor hatte.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77
                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                      Blockly_temp.JPG

                      Hallo Paul

                      eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                      jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                      das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                      und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                        @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                        Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53

                          da ist die logik also umgekehrt..... 👍

                          aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                            @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                            Ja, so ist es gedacht.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by

                              @paul53
                              das geht dann binnen welcher Zeit?
                              immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                              sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by

                                @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                                Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  kurze Rückmeldung
                                  gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                                  Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                                  Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                                  Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                    @paul53

                                    Hallo Paul
                                    hättest du nochmal eine Minute für mich?

                                    ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                    und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                                    damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                                    Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                                    ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                                    Trigger:
                                    wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                    wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                    wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                                    Bedingung:
                                    Stufe Ist =1
                                    und Rel8=1
                                    und Auto=1 oder Hand=1
                                    Falls dann
                                    Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                    dann warte 30Sek
                                    wenn immer noch <250 dann Push

                                    Bedingung:
                                    Stufe Ist =2
                                    und Rel8=1
                                    und Auto=1 oder Hand=1
                                    Falls dann
                                    Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                    dann warte 30Sek
                                    wenn immer noch <750 dann Push
                                    usw.

                                    denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                    Danke schonmal

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                      @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                      Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddin77 @paul53 last edited by

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                        Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                        danke schon mal für die Idee
                                        aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                        und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                        oder versteh ich da was falsch?

                                        weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                          @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                          Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                          Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                          Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                                            Alle 3ph werden gemessen
                                            Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                                            Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                                            Nötig....😊
                                            Es wäre schön

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            896
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2575
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo