    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

      noch ne kleinigkeit
      die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
      allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

      Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

        @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

        Deshalb hatte ich gefragt:

        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

        Deine Antwort:

        Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
        Einspeisung +
        Bezug -

        Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

        Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          der wird negativ, aber
          da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
          hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

          bezug.jpg
          und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by

            @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

            Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

              Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

              Aber im Objektbaum steht 0kW
              Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

              Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
              Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

              Evtl klappt das damit besser.
              Danke und schönen Abend

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  ja jetzt schon
                  bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
                  das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

                  was ich eh schon mal vor hatte.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77
                    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                    Blockly_temp.JPG

                    Hallo Paul

                    eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                    jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                    das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                    und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                    paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        da ist die logik also umgekehrt..... 👍

                        aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                          @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                          Ja, so ist es gedacht.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @paul53 last edited by

                            @paul53
                            das geht dann binnen welcher Zeit?
                            immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                            sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by

                              @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                              Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                kurze Rückmeldung
                                gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                                Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                                Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                                Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                  @paul53

                                  Hallo Paul
                                  hättest du nochmal eine Minute für mich?

                                  ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                                  und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                                  damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                                  Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                                  ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                                  Trigger:
                                  wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                                  wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                                  wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                                  Bedingung:
                                  Stufe Ist =1
                                  und Rel8=1
                                  und Auto=1 oder Hand=1
                                  Falls dann
                                  Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                                  dann warte 30Sek
                                  wenn immer noch <250 dann Push

                                  Bedingung:
                                  Stufe Ist =2
                                  und Rel8=1
                                  und Auto=1 oder Hand=1
                                  Falls dann
                                  Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                                  dann warte 30Sek
                                  wenn immer noch <750 dann Push
                                  usw.

                                  denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                                  Danke schonmal

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                      Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                      danke schon mal für die Idee
                                      aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                      und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                      oder versteh ich da was falsch?

                                      weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                        @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                        Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                        Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                        Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                                          Alle 3ph werden gemessen
                                          Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                                          Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                                          Nötig....😊
                                          Es wäre schön

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77
                                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                            @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                            Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                            Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                            Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                            die temperatur war 66.9°
                                            also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                                            nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                            hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                            das das runter Stufen beginnt

                                            Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                            es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                            oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                                            danke fürs drüber schauen

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            549
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2575
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo