NEWS
Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
noch ne kleinigkeit
die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehltNachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
-
@maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
Deshalb hatte ich gefragt:
Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
Deine Antwort:
Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
Einspeisung +
Bezug -Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
-
der wird negativ, aber
da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind -
@maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
Aber im Objektbaum steht 0kW
Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kWEvtl klappt das damit besser.
Danke und schönen Abend -
@maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
-
ja jetzt schon
bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändertwas ich eh schon mal vor hatte.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77
Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:Hallo Paul
eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann
jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden? -
@maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
-
da ist die logik also umgekehrt.....
aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
-
@maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?
Ja, so ist es gedacht.
-
@paul53
das geht dann binnen welcher Zeit?
immer abhängig von dem Delay 2min im Beispielsprich 6x2min Stufe 0 erreicht
-
@maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht
Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.
-
kurze Rückmeldung
gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer TestlaufAktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript
-
Hallo Paul
hättest du nochmal eine Minute für mich?ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wirddamit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
Trigger:
wenn StufeIst 1-6 sich ändert
wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
wenn Hand/Auto Schalter sich ändertBedingung:
Stufe Ist =1
und Rel8=1
und Auto=1 oder Hand=1
Falls dann
Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
dann warte 30Sek
wenn immer noch <250 dann PushBedingung:
Stufe Ist =2
und Rel8=1
und Auto=1 oder Hand=1
Falls dann
Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
dann warte 30Sek
wenn immer noch <750 dann Push
usw.denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
Danke schonmal -
@maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:
Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
danke schon mal für die Idee
aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
oder versteh ich da was falsch?weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
-
@maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
-
@paul53
Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
Alle 3ph werden gemessen
Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.Nötig....
Es wäre schön -
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77
Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
die temperatur war 66.9°
also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
das das runter Stufen beginntSicher das hier kein Oder rein soll?
es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?danke fürs drüber schauen