    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by paul53

      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53

        da ist die logik also umgekehrt..... 👍

        aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by paul53

          @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

          Ja, so ist es gedacht.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by

            @paul53
            das geht dann binnen welcher Zeit?
            immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

            sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by

              @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

              Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53

                kurze Rückmeldung
                gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                  @paul53

                  Hallo Paul
                  hättest du nochmal eine Minute für mich?

                  ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                  und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                  damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                  Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                  ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                  Trigger:
                  wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                  wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                  wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                  Bedingung:
                  Stufe Ist =1
                  und Rel8=1
                  und Auto=1 oder Hand=1
                  Falls dann
                  Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                  dann warte 30Sek
                  wenn immer noch <250 dann Push

                  Bedingung:
                  Stufe Ist =2
                  und Rel8=1
                  und Auto=1 oder Hand=1
                  Falls dann
                  Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                  dann warte 30Sek
                  wenn immer noch <750 dann Push
                  usw.

                  denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                  Danke schonmal

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                    @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                    Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                    Blockly_temp.JPG

                    Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                      Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                      Blockly_temp.JPG

                      Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                      danke schon mal für die Idee
                      aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                      und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                      oder versteh ich da was falsch?

                      weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                        @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                        Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                        Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                        Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                          Alle 3ph werden gemessen
                          Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                          Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                          Nötig....😊
                          Es wäre schön

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                            @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77
                            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                            Blockly_temp.JPG

                            hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                            Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                            Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                            Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                            die temperatur war 66.9°
                            also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                            nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                            hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                            das das runter Stufen beginnt

                            Sicher das hier kein Oder rein soll?
                            es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                            oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                            danke fürs drüber schauen

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                              @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                              Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                              Blockly_temp.JPG

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                Maddin77 @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                                Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                                Blockly_temp.JPG

                                hmm

                                dann muss ich weiter suchen
                                danke dir

                                er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                702
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.1k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                2
                                65
                                2565
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo