Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
-
Hallo Paul
hättest du nochmal eine Minute für mich?ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wirddamit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.
Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an
ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen
Trigger:
wenn StufeIst 1-6 sich ändert
wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
wenn Hand/Auto Schalter sich ändertBedingung:
Stufe Ist =1
und Rel8=1
und Auto=1 oder Hand=1
Falls dann
Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
dann warte 30Sek
wenn immer noch <250 dann PushBedingung:
Stufe Ist =2
und Rel8=1
und Auto=1 oder Hand=1
Falls dann
Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
dann warte 30Sek
wenn immer noch <750 dann Push
usw.denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
Danke schonmal -
@maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen
Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.
danke schon mal für die Idee
aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
oder versteh ich da was falsch?weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
-
@maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...
Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.
Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?
-
@paul53
Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
Alle 3ph werden gemessen
Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.Nötig....

Es wäre schön -
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77
Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
hierzu zur Temp nochmal nachgefragt
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.
Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
die temperatur war 66.9°
also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
das das runter Stufen beginntSicher das hier kein Oder rein soll?
es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?danke fürs drüber schauen
-
@maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

hmm
dann muss ich weiter suchen
danke direr ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

Hallo paul
Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide. -
@maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel. -
@maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
Wir reden vom PV-WR? -
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
Wir reden vom PV-WR?Ja PV
Das Haus wird über den WR Versorgt
(Hybrid-Notstrom fähig)
Und der kann nur 44A pro Phase.Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
Jedoch wenn genug Sonne
Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A lockerDaher war der Gedanke zu sagen,
wenn Auto >3800w
Stufe Heizstab runter auf xy
Wenn Auto <2500w
Stufe Heizstab hoch auf -
@maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
Nein....
Da gibts nichts zum Einstellen.
Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab. -
@maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
Wirklich?
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
Wirklich?
Ich habe 3 WR
Bei keinem gibts da was
Hätte auch nie was davon gehört, sorry -
@maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
Jein
Er nimmt auch energie vom Netz.
Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.Problem hab ich nur wenn
Heiststab 4500w und Auto 7200w
Und im Haus noch was dazu kommt.
Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser. -
Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.