  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    631

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    628

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Maddin77

    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77
    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

    Blockly_temp.JPG

    hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

    Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

    Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
    Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
    die temperatur war 66.9°
    also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

    nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
    hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
    das das runter Stufen beginnt

    Sicher das hier kein Oder rein soll?
    es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
    oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

    danke fürs drüber schauen

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #64

    @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

    Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

      Blockly_temp.JPG

      M Offline
      M Offline
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #65

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

      Blockly_temp.JPG

      hmm

      dann muss ich weiter suchen
      danke dir

      er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

        Blockly_temp.JPG

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

        Blockly_temp.JPG

        Hallo paul
        Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

        Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
        Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
        Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
        Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

          Blockly_temp.JPG

          Hallo paul
          Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

          Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
          Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
          Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
          Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

          Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

            Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maddin77

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

              Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

              Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #69

              @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

              Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
              Wir reden vom PV-WR?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                Wir reden vom PV-WR?

                M Offline
                M Offline
                Maddin77
                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                #70

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                Wir reden vom PV-WR?

                Ja PV
                Das Haus wird über den WR Versorgt
                (Hybrid-Notstrom fähig)
                Und der kann nur 44A pro Phase.

                Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                Jedoch wenn genug Sonne
                Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                Daher war der Gedanke zu sagen,
                wenn Auto >3800w
                Stufe Heizstab runter auf xy
                Wenn Auto <2500w
                Stufe Heizstab hoch auf

                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Maddin77

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                  Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                  Wir reden vom PV-WR?

                  Ja PV
                  Das Haus wird über den WR Versorgt
                  (Hybrid-Notstrom fähig)
                  Und der kann nur 44A pro Phase.

                  Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                  Jedoch wenn genug Sonne
                  Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                  Daher war der Gedanke zu sagen,
                  wenn Auto >3800w
                  Stufe Heizstab runter auf xy
                  Wenn Auto <2500w
                  Stufe Heizstab hoch auf

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                  Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                    M Offline
                    M Offline
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                    Nein....
                    Da gibts nichts zum Einstellen.
                    Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                    Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Maddin77

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                      Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                      Nein....
                      Da gibts nichts zum Einstellen.
                      Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                      Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                      Wirklich?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                        Wirklich?

                        M Offline
                        M Offline
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                        Wirklich?

                        Ich habe 3 WR
                        Bei keinem gibts da was
                        Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Maddin77

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                          Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                          Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                          Wir reden vom PV-WR?

                          Ja PV
                          Das Haus wird über den WR Versorgt
                          (Hybrid-Notstrom fähig)
                          Und der kann nur 44A pro Phase.

                          Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                          Jedoch wenn genug Sonne
                          Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                          Daher war der Gedanke zu sagen,
                          wenn Auto >3800w
                          Stufe Heizstab runter auf xy
                          Wenn Auto <2500w
                          Stufe Heizstab hoch auf

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                          Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                          Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                            Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                            Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                            Jein
                            Er nimmt auch energie vom Netz.
                            Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                            Problem hab ich nur wenn
                            Heiststab 4500w und Auto 7200w
                            Und im Haus noch was dazu kommt.
                            Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                #78

                                @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                Nicht ganz
                                Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                Geht wirklich um dem WR
                                Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                Auto L1 & L2 je 16A
                                Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Maddin77

                                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                  Nicht ganz
                                  Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                  Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                  Geht wirklich um dem WR
                                  Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                  Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                  Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                  Auto L1 & L2 je 16A
                                  Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                  Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                  also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                  anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                    #80

                                    @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                    Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                    Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                    Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                    Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                    (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                      also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                      anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                      Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                      Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                      Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                      Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                      (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #81

                                      @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                      So etwas darf nicht vorkommen.

                                      Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                      Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                      Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                      Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                      und damit Ende OT!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                        So etwas darf nicht vorkommen.

                                        Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                        Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                        Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                        Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                        und damit Ende OT!

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                        So etwas darf nicht vorkommen.

                                        Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                        Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                        Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                        Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                        und damit Ende OT!

                                        Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                        Alle Verbraucher laufen über den WR
                                        Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                        Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                        Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                        Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • M Maddin77

                                          @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                          So etwas darf nicht vorkommen.

                                          Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                          Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                          Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                          Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                          und damit Ende OT!

                                          Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                          Alle Verbraucher laufen über den WR
                                          Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                          Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                          Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                          Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... :ok_hand:

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.

                                          dito!

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.

                                          wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
                                          Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor

                                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                          jepp
                                          20251103_204943.jpg

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          378

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe