Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
-
@maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

hmm
dann muss ich weiter suchen
danke direr ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

Hallo paul
Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide. -
@maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide
Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.
Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel. -
@maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
Wir reden vom PV-WR? -
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
Wir reden vom PV-WR?Ja PV
Das Haus wird über den WR Versorgt
(Hybrid-Notstrom fähig)
Und der kann nur 44A pro Phase.Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
Jedoch wenn genug Sonne
Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A lockerDaher war der Gedanke zu sagen,
wenn Auto >3800w
Stufe Heizstab runter auf xy
Wenn Auto <2500w
Stufe Heizstab hoch auf -
@maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker
Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?
Nein....
Da gibts nichts zum Einstellen.
Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab. -
@maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
Wirklich?
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.
Wirklich?
Ich habe 3 WR
Bei keinem gibts da was
Hätte auch nie was davon gehört, sorry -
@maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
-
@paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.
Jein
Er nimmt auch energie vom Netz.
Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.Problem hab ich nur wenn
Heiststab 4500w und Auto 7200w
Und im Haus noch was dazu kommt.
Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser. -
Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
-
@homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.
Nicht ganz
Der Speicher kann nur 5000w Liefern
Also ist in diesem Fall uninteressant.Geht wirklich um dem WR
Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
Und das ist manchmal das Nadelöhr.
Auto L1 & L2 je 16A
Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm... -
@maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
also z.B ein 10kW WR für 16kWp?anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
-
@homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
also z.B ein 10kW WR für 16kWp?anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen
Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
(Hätte glaub 800 mehr gekostet damals) -
@maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
So etwas darf nicht vorkommen.Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
Hier ein 18kW Durchlauferhitzer

Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehrund damit Ende OT!
-
@homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
@maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
So etwas darf nicht vorkommen.Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.
Hier ein 18kW Durchlauferhitzer

Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehrund damit Ende OT!
Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
Alle Verbraucher laufen über den WR
Ich weis, das man das anders bauen könnte
Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun....

-
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
dito!
@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
wp ja, wb auch nicht. Ersatzstrom läuft bei mir mit 35A, Transferleistung mit 50A.
Deswegen bleibt WB und DLE bei Stromausfall aussen vor@maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.
jepp