Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Maddin77 last edited by

      @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

      Weshalb nicht?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Maddin77 @paul53 last edited by

        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?

        Weshalb nicht?

        natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
        vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.

        daher der gedanke
        bei 65° stufe weg
        bei 66° stufe weg

        usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger

        nochmals Mega Danke für das Layout
        mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Maddin77 last edited by

          @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so

          Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53

            @maddin77
            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

            Blockly_temp.JPG

            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddin77 @paul53 last edited by

              @paul53

              super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍

              ich hab das andere schon mal umgesetzt
              soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
              stufen blockly.jpg
              ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

              und schon schaut es gut aus
              stufen.jpg
              und im ESP
              stufen1.jpg
              stufen4.jpg

              mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Maddin77 last edited by

                @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen

                Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                  @paul53

                  hmm
                  seltsam
                  so wie du es hast
                  hat er die Stufen -1 geschaltet
                  stufen blockly.jpg
                  nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                  allerdings hört er nicht auf
                  stufen2.jpg
                  sollte er nicht bei 6 aufhören?
                  oder ist das Debug da einfach falsch
                  die Stufe im ESP bleibt bei 6

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                    @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                    Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                    Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    so wie du es hast
                    hat er die Stufen -1 geschaltet

                    Dann ist der Überschuss < 100.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?

                      Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet

                      Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      so wie du es hast
                      hat er die Stufen -1 geschaltet

                      Dann ist der Überschuss < 100.

                      meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                      das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by

                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                        Blockly_temp.JPG

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

                          Blockly_temp.JPG

                          ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                          debug.jpg

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Maddin77 last edited by

                            @maddin77
                            "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.

                            Blockly_temp.JPG

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Maddin77 @paul53 last edited by

                              @paul53

                              das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                              debug.jpg

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Maddin77 last edited by

                                @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir

                                  Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.

                                  noch ne kleinigkeit
                                  die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                  allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                  Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                                    @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

                                    Deshalb hatte ich gefragt:

                                    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

                                    Deine Antwort:

                                    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                    Einspeisung +
                                    Bezug -

                                    Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

                                    Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddin77 @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      der wird negativ, aber
                                      da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                      hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

                                      bezug.jpg
                                      und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Maddin77 last edited by

                                        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

                                          Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

                                          Aber im Objektbaum steht 0kW
                                          Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

                                          Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                          Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

                                          Evtl klappt das damit besser.
                                          Danke und schönen Abend

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Maddin77 last edited by

                                            @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

                                            Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            459
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2575
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo