    Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maddin77 @paul53 last edited by

      @paul53
      das geht dann binnen welcher Zeit?
      immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

      sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Maddin77 last edited by

        @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

        Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @paul53 last edited by

          @paul53

          kurze Rückmeldung
          gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

          Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
          Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

          Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77

            @paul53

            Hallo Paul
            hättest du nochmal eine Minute für mich?

            ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
            und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

            damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

            Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

            ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

            Trigger:
            wenn StufeIst 1-6 sich ändert
            wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
            wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

            Bedingung:
            Stufe Ist =1
            und Rel8=1
            und Auto=1 oder Hand=1
            Falls dann
            Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
            dann warte 30Sek
            wenn immer noch <250 dann Push

            Bedingung:
            Stufe Ist =2
            und Rel8=1
            und Auto=1 oder Hand=1
            Falls dann
            Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
            dann warte 30Sek
            wenn immer noch <750 dann Push
            usw.

            denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
            Danke schonmal

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53

              @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

              Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

              Blockly_temp.JPG

              Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                Blockly_temp.JPG

                Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                danke schon mal für die Idee
                aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                oder versteh ich da was falsch?

                weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                  @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                  Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                  Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                  Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                    Alle 3ph werden gemessen
                    Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                    Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                    Nötig....😊
                    Es wäre schön

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddin77 @Maddin77 last edited by Maddin77

                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77
                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                      Blockly_temp.JPG

                      hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                      Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                      Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                      die temperatur war 66.9°
                      also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                      nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                      hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                      das das runter Stufen beginnt

                      Sicher das hier kein Oder rein soll?
                      es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                      oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                      danke fürs drüber schauen

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Maddin77 last edited by paul53

                        @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                        Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                        Blockly_temp.JPG

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          Maddin77 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                          Blockly_temp.JPG

                          hmm

                          dann muss ich weiter suchen
                          danke dir

                          er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          415
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          2
                          65
                          2564
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo