  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    486

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    616

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt

    Deshalb hatte ich gefragt:

    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?

    Deine Antwort:

    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
    Einspeisung +
    Bezug -

    Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.

    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus

    Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.

    M Offline
    M Offline
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @paul53

    der wird negativ, aber
    da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
    hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

    bezug.jpg
    und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Maddin77

      @paul53

      der wird negativ, aber
      da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
      hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.

      bezug.jpg
      und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

      Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        #48

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

        Aber im Objektbaum steht 0kW
        Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

        Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
        Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

        Evtl klappt das damit besser.
        Danke und schönen Abend

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind

          Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.

          Aber im Objektbaum steht 0kW
          Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.

          Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
          Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW

          Evtl klappt das damit besser.
          Danke und schönen Abend

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

          Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus

            Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @paul53

            ja jetzt schon
            bei meinen vorherigen versuchen hatte ich den Wert *1000 im Skript
            das ging soweit, durch das heute hab ich das mal angepasst und das Modbus Register geändert

            was ich eh schon mal vor hatte.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @maddin77
              Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

              Blockly_temp.JPG

              M Offline
              M Offline
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77
              Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

              Blockly_temp.JPG

              Hallo Paul

              eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

              jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
              das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
              und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

              paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Maddin77

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77
                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                Blockly_temp.JPG

                Hallo Paul

                eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #52

                @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                  Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @paul53

                  da ist die logik also umgekehrt..... :+1:

                  aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maddin77

                    @paul53

                    da ist die logik also umgekehrt..... :+1:

                    aber er schaltet dann bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #54

                    @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                    Ja, so ist es gedacht.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: bei erreichen 65° und mehr an Stufenweiße bis auf 0 zu schalten?

                      Ja, so ist es gedacht.

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @paul53
                      das geht dann binnen welcher Zeit?
                      immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                      sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Maddin77

                        @paul53
                        das geht dann binnen welcher Zeit?
                        immer abhängig von dem Delay 2min im Beispiel

                        sprich 6x2min Stufe 0 erreicht

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                        Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                          Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                          M Offline
                          M Offline
                          Maddin77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @paul53

                          kurze Rückmeldung
                          gestern habe ich Umgebaut und heute war praktisch erster scharfer Testlauf

                          Aktuell schaut es sehr gut aus, was das Stufen und Regeln angeht.
                          Jetzt dann noch Feintuning was Zeiten und Werte angeht.

                          Danke nochmal für deine Hilfe und das Skript

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @maddin77 sagte: 6x2min Stufe 0 erreicht

                            Ja, wenn bei Stufe 6 begonnen wird und "delayOff" 2 Minuten beträgt.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddin77
                            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                            #58

                            @paul53

                            Hallo Paul
                            hättest du nochmal eine Minute für mich?

                            ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                            und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                            damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                            Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                            ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                            Trigger:
                            wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                            wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                            wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                            Bedingung:
                            Stufe Ist =1
                            und Rel8=1
                            und Auto=1 oder Hand=1
                            Falls dann
                            Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                            dann warte 30Sek
                            wenn immer noch <250 dann Push

                            Bedingung:
                            Stufe Ist =2
                            und Rel8=1
                            und Auto=1 oder Hand=1
                            Falls dann
                            Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                            dann warte 30Sek
                            wenn immer noch <750 dann Push
                            usw.

                            denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                            Danke schonmal

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Maddin77

                              @paul53

                              Hallo Paul
                              hättest du nochmal eine Minute für mich?

                              ich würde jetzt gerne die Leistung auswerten der Stufen
                              und diese dann als pushover ausgeben, wenn eine Stufe nicht die Leistung hätte was erwartet wird

                              damit ich einen defekten Heizstab erkennen würde.

                              Pushover läuft und Leistungsmesser kommt in IOB an

                              ich persönlich hätte jetzt wieder angefangen

                              Trigger:
                              wenn StufeIst 1-6 sich ändert
                              wenn Sicherheitsrelai Temp sich ändert
                              wenn Hand/Auto Schalter sich ändert

                              Bedingung:
                              Stufe Ist =1
                              und Rel8=1
                              und Auto=1 oder Hand=1
                              Falls dann
                              Stufe 1 und Wert Leistung Gesamt <250
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <250 dann Push

                              Bedingung:
                              Stufe Ist =2
                              und Rel8=1
                              und Auto=1 oder Hand=1
                              Falls dann
                              Stufe 2 und Wert Leistung Gesamt <750
                              dann warte 30Sek
                              wenn immer noch <750 dann Push
                              usw.

                              denke da hast du wahrscheinlich eine saubere Lösung?
                              Danke schonmal

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #59

                              @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                              Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                              Blockly_temp.JPG

                              Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                Blockly_temp.JPG

                                Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                M Offline
                                M Offline
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                Blockly_temp.JPG

                                Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                danke schon mal für die Idee
                                aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                oder versteh ich da was falsch?

                                weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Maddin77

                                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  @maddin77 sagte: einen defekten Heizstab erkennen

                                  Da sich bei der Stufenumschaltung bei einem defekten Heizstab die Einspeiseleistung nicht ändert, sollte es so ausreichen:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Als Vergleichswert 200, da die Einspeiseleistung innerhalb von 20 s auch ohne Heizstab etwas schwankt.

                                  danke schon mal für die Idee
                                  aber der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe
                                  und auch die Einspeisung ändert sich sekündlich durch andere Verbraucher
                                  oder versteh ich da was falsch?

                                  weiterhin könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #61

                                  @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                  Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                  Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                  Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @maddin77 sagte: der Wert (Verbrauch) ändert sich ja je Stufe

                                    Nicht, wenn der Heizstab defekt ist.

                                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    könnte er ja 2h auf einer Stufe stehen und dann aufeinmal defekt sein...

                                    Dann erhöht sich die Einspeisung um die Leistung des Heizstabes und es wird wahrscheinlich eine Stufe weiter geschaltet. Die Grenzwerte für "Ein" passen dann natürlich nicht mehr zur Stufe.

                                    Um einen defekten Heizstab zu berücksichtigen, erfordert es eine Leistungsmessung der Heizstäbe und macht es auch dann noch sehr kompliziert. Ist das wirklich nötig?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #62

                                    @paul53
                                    Leistungs Messung ist vorhanden und im IOB
                                    Alle 3ph werden gemessen
                                    Je nach Stufe eine andere Phase bzw mal 2 oder alle 3 phasen eben mit der Leistung
                                    Ich würde es aber über Leistung Gesamt machen.

                                    Nötig....:blush:
                                    Es wäre schön

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77
                                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Hallo Paul

                                      eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

                                      jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
                                      das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
                                      und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                      #63

                                      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77
                                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                      Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                      Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                      die temperatur war 66.9°
                                      also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                                      nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                      hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                      das das runter Stufen beginnt

                                      Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                      es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                      oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                                      danke fürs drüber schauen

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77
                                        Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

                                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

                                        Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

                                        Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
                                        Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
                                        die temperatur war 66.9°
                                        also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

                                        nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
                                        hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
                                        das das runter Stufen beginnt

                                        Sicher das hier kein Oder rein soll?
                                        es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
                                        oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

                                        danke fürs drüber schauen

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #64

                                        @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                                        Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                                          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

                                          Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          hmm

                                          dann muss ich weiter suchen
                                          danke dir

                                          er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          689

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe