    Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Niklas Werner
      Niklas Werner @Eisbaeeer last edited by

      @eisbaeeer super, lieben Dank 🙂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Hates1209 last edited by Hates1209

        Vielen Dank erstmal für die sehr gute Zusammenfassung an Eisbär!

        Eine Frage habe ich, es wird die ganze Zeit nur behandelt das 1 und 7 mit deiner Schaltung an die node angeschlossen wird ( was hinten als node ist ist ja egal bei mir wird’s vermtl ein Shelly)

        Aber wie sieht es aus mit der ERT also Etagen Klingel, kann die parallel mittels selbiger Schaltung angeschlossen werden. Denn der Wunsch wäre für oben und am Tor das es digital signalisiert wird.

        Wenn ich dort Messe sind im ruhe Zustand nahe zu 0,3-0v und bei auslösen der Klingel 5V ERT zu 1.

        Verstehe ich das richtig bzw ist das umsetzbar?

        @6ffm70 du hast es quasi so
        Umgesetzt kannst du das bestätigen das ich zweimal die Schaltung erstelle mit dem okto und zehnerdiode und bist dann parallel auf analog in??

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          TDCroPower last edited by TDCroPower

          hat die Variante schon jemand mit einem Aqara Fenster/Türsensor verbaut?
          Habe ein Siedle 611 und habe aktuell den Sensor direkt in der externen Klingel montiert, wodurch der Kontakt vom Magnet angezogen wird und somit triggert.
          Da wir aber nun einen Schalter zwischen Siedle und Klingel eingebaut haben um die Klingel ausschalten zu können, wenn das Kind schläft, würde ich weiterhin gerne eine Push Nachricht erhalten wenn es doch klingelt.

          Im Video von Eddy hat er dies mit einem Printrelais realisiert, es soll aber laut Kommentaren wohl auch mit einem Optokoppler funktionieren... nur welcher?

          Wenn dazu jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar und mein Einbauergebnis dann natürlich gerne hier teilen!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Leonater
            Leonater last edited by Leonater

            Vielen Dank für die tolle Anleitung! Ich habe das ganze mit einem XIAO ESP32C3 umgesetzt und wollte euch mal mein Layout zur Verfügung stellen. Falls keine Stromversorgung über eine extra Leitung abgegriffen werden kann, ist es auch möglich den XIAO direkt an Li-Ion Akkus zu betrieben, finde ich persönlich sehr praktisch. Für die Türöffnung habe ich statt Transistor einen PC817 Optokoppler verbaut.

            IMG_9641.jpeg

            IMG_9640.jpeg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • xdevs23
              xdevs23 last edited by

              Hallo zusammen,

              ich habe eine BTS-850-02 in meiner Wohnung.
              Weiß jemand von euch, ob es dafür auch eine ESP-Lösung gibt?

              Es gibt 3 Anschlüsse: Ta, Tb und ERT. Mehr hat die Platine nicht, außer etwas, das nach einer Möglichkeit, Erweiterungsmodule anzuschließen aussieht.
              Zwischen Ta und Tb liegen 27 V DC an.
              Die Klingel bietet mehrere Funktionen: Haustür öffnen, Treppenhauslicht einschalten und Sprachverbindung zur Haustür.

              Hier sind die Handbücher:
              https://www.manualslib.com/manual/3130399/Sss-Siedle-Bts-850-02-E-S.html#product-BTS 850-02 S
              https://www.manualslib.com/manual/3123851/Sss-Siedle-Bts-850-02.html#manual
              https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html#manual

              Ich habe noch das hier gefunden: https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_189968_In-Home-Bus_2005.pdf

              Die Spannungen auf dieser Seite scheinen zu passen: https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html?page=94#manual

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • r4d1um
                r4d1um @Medea last edited by

                @medea ich würde das gerne nachbauen, hast du einen kompletten Schaltplan deines Aufbaus?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Tri-Tom @Sekretär last edited by

                  Hey @Sekretär ,

                  die Lösung klingt super. Die Idee hatte ich auch schon. Beim Klingeltaster liegt ja AC an. 0V im Ruhezustand und ca. 1-2,5 V wenn geklingelt wird (bei mir 6 und 7.1 ). Kannst du mir sagen, welche Kabel du an den Shelly Uni wo angeschlossen hast. Bei mir klappt das nicht so recht... auch nicht, wenn ich vom gebrücktem Microschalter an den Shelly gehe.
                  Klingelt deine interne Siedle Station noch?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by Basti97

                    So jetzt ist meine Klingel (Siedle 801) auch endlich Smart und in iobroker. Das Ganze hat ein wenig länger gedauert als gedacht. Da ein Provisorium doch am besten funktioniert auch wenn es ein "Kabelsalat war". 😅
                    Aber jetzt habe ich die finale Lösung in meine Klingel eingebaut.

                    Folgendes ist jetzt in iobroker:

                    • Etagenklingel
                    • Haustürklingel
                    • Haustüröffner
                    • Reedkontakt Wohnungstür
                    • Status LED 1 5V
                    • Status LED 2 MQTT/ WLAN/ Zustand
                    • Status LED 3 Relais 1
                    • Status LED 4 Relais 2
                      Optional:
                    • zweiter Relais Ausgang
                    • 433Mhz Sender/ Empfänger

                    Das ganze wurde per ESP/ Tasmota gelöst.

                    20231219_130746.jpg

                    20231218_114847.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Erwin 0 @everlast83 last edited by

                      Hallo @markio Hast Du es geschafft, aus den 8V auf Klemme 12 (ggü. 9) vernünftige Mengen an Strom zu ziehen?

                      Oder hat Einer von Euch ne Lösung gefunden, @everlast83 und @eric1905 ?

                      Ich habe bei mir an Gleichspannungen auch nur die ca. 8V auf der Mikrofon- und Lautsprecherleitung, die beim Abnehmen des Hörers auf ca. 3V zusammenbrechen.
                      Würde gerne ein GSM Modul in die HTA711-01 rein bauen und ohne externes Netzteil versorgen.
                      Das braucht beim Senden ca. 220mA (mit Pulsen bis zu 2A), aber das kann ja ein LiPo Akku liefern, der geladen wird, wenn niemand spricht.
                      Um im GSM Netz registriert zu bleiben, damit die Klingen schnell aufs Handy weitergeleitet werden kann, ist ca. 15mA Dauerstrom nötig, und mit 2-3mA mehr könnte man dann den LiPo Akku laden.
                      Ich habe über den Türöffnerkontakten ca. 12,5V Wechselspannung (wenn der Öffner betätigt wird, sind das natürlich 0V, weil der Taster im Sprechteil mit dem Türöffner an der Tür in Serie liegt).
                      Ich frage mich jetzt, wie stark ich diese 12,5V~ belasten könnte, ohne ungewollt den Türöffner zu betätigen.
                      Es sollte natürlich unten an der Haustür auch nicht dauernd summen, weil der Öffner durch meinen Abgriff war nicht genügend Stom bekommt, um zu öffnen, aber genug, um zu brummen.
                      War nicht auch mal was, dass die Türöffner eh mit einer Diode versehen sind (und einer entgegengesetzten Diode mit 20 Ohm in Reihe dazu überbrückt), und somit nur die eine Halbwelle nutzen? Dann könnte ich die andere bei mir gleichrichten.

                      Fragen über Fragen... Kennt sich da jemand aus?

                      Gruß
                      Erwin

                      @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                      Hallo zusammen,

                      super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

                      VG

                      EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.

                      EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        schlaubstar @Marcel512 last edited by

                        @marcel512 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                        1N4148

                        Kann es sein, dass irgendwas an Deinen Schaltungen nicht stimmt ? In dem Screenshot mit dem zeitlichen Verlauf sieht alles gut aus: Diode > Widerstand > Anode des Optokoppler.
                        In dem unteren Layout gehst Du aber in die Kathode des Optokopplers und hast damit die Diode in Sperrichtung eingebaut. Kann es sein, dass da ein Fehler ist?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          medaili last edited by

                          Re: Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

                          Guten Abend zusammen, ich habe gesehen, dass in diesem Forum viel Erfahrung mit Siedle-Türklingeln und deren Automatisierung mit einem ESP besteht.
                          Fasziniert von all den Ausführungen hier wollte ich es selbst versuchen und habe mir eine esp sowie ein Relais und einen DCDC-Wandler zugelegt.
                          Mein Haus ist mit einer Siedle HTS 811 ausgestattet und ich würde gerne die Türöffnungsfunktion implementieren, um damit zu beginnen.
                          Leider stehe ich auch nach dem Lesen aller alten Beiträge (viele Bilder sind leider inzwischen gelöscht) vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das Relais anlöten soll, damit es die Tür öffnet.
                          Ich habe selbst festgestellt, dass es schwierig ist, an diese Gummiknöpfe zu löten und deshalb brauche ich Hilfe.

                          Ich würde mich freuen, von euch zu hören.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            schlaubstar @medaili last edited by

                            @medaili .... die HTS 811 hat doch diesen türkisfarbenen Knopf, der die Türe öffnet. Ich hab noch nie eine offene HTS 811 gesehen, aber der Knopf schließt doch einen Stromkreis wenn Du Ihn drückst. Und dann lötest Du die "geschaltene" Seite des Relais so an, dass sie ebenfalls diesen Stromkreis schließen kann also quasi ein "paralleler Taster" im Stromkreis ist und eingangsseitig lötest Du es an den Ausgang des ESP Moduls so dass Du durch das "hochziehen" eines GPIOs das Relais zum Schalten bringst. Es verhält sich dann genau so, als ob Du den türkisfarbenen Taster drückst. Hilft Dir das?

                            Wenn ich Google nach "Siedle Schaltplan 811" ist der erste Treffer einer wo man folgendes drin sieht: 40ddea87-10e8-421a-acf6-9ed2d171cd47-image.png

                            Wenn das stimmt ist die korrekte Antwort auf Deine Frage: Klemm einen Draht an I und einen an 6.1 und verbinde die mit der Ausgangsseite deines Relais, denn genau die beiden schließt der Türöffnungsschalter.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Carmen Füßler
                              Carmen Füßler last edited by

                              Hallo zusammen,

                              ich würde gerne meine Klingel smart machen mit dem Shelly Plus Uni, da ich zur Miete wohne und daher nur kleine Änderungen machen darf.

                              Ich habe ein HTS 811-0 Haustelefon in der Wohnung an das ich den Shelly gerne anschließen würde.

                              Ich bin mir nun etwas unsicher, was den Anschluss angeht und vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.

                              Es gibt 2 Hausklingeln, eine davon am Tor, eine davon an der Haustür. Bei beiden ertönt der gleiche Klingelton. Wenn die Klingel am Tor betätigt wird, löst die Anlage die Türöffnung dafür aus, wird am Haus geklingelt, wird die Öffnung nur dort ausgelöst (weiß nicht, ob das das relevant ist)

                              Dazu gibt es 1 Wohnungsklingel. Dort findet kein Öffnen statt, es ist lediglich ein anderer Klingelton.

                              Was ich nun gerne realisieren würde ist

                              Benachrichtigungen

                              Es hat am Tor geklingelt
                              Es hat am Haus geklingelt
                              → Tor und Haus darf auch gerne eine Benachrichtigung sein, wenn das im Shelly selbst nicht unterschieden werden kann
                              Es hat an der Wohnung geklingelt
                              Öffnen

                              Öffnen an Tor
                              Öffnen an Haus
                              → Tor und Haus kann auch im Grunde einen Auslöser haben, wenn die Anlage selbst das dann steuert, was von Beidem geöffnet wird sobald der Shelly das Signal gibt
                              Das Siedle HTS811-0:
                              7bb12aed-472d-4248-9027-2dd6a5fd104d-image.png

                              Genauere Sicht auf die Anschlüsse:
                              78dffdd3-8993-4d4d-a89e-b67ed89d7048-image.png

                              Mein Gedanke wäre:
                              Vac1 (Shelly) – 1 (Siedle)
                              Vac2 (Shelly) – 7 (Siedle)
                              In1 (Shelly) – 7 (Siedle)
                              In2 (Shelly) – ERT (Siedle)
                              Out1 (Shelly) – 7 (Siedle)
                              Out1 (Shelly) – 1 (Siedle)

                              Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.

                              Homoran Samson71 Eisbaeeer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Carmen Füßler last edited by

                                @carmen-füßler Wo ist hier der Bezug zu diesem Thread?
                                Vorstellung eines Systems zur Einbindung in ioBroker!

                                Geht es dir nur um eine Hardwarebastelei oder hast du Probleme mit den beteiligten Adaptern?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Carmen Füßler last edited by Samson71

                                  @carmen-füßler
                                  Was kommt denn überhaupt zum Einsatz? Nach ioBroker mutet das ja eher nicht unbedingt an. Zumal Du ja auch (fast) inhaltsgleich an mehreren Stellen postest und der Post

                                  https://community.simon42.com/t/klingel-smart-durch-shelly-plus-uni/60281

                                  zeitlich vor diesem hier im Forum erfolgte. Hier hast Du nur sicherheitshalber die stromtechnische Unwissenheit weggelassen 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Carmen Füßler last edited by Eisbaeeer

                                    @carmen-füßler sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                                    Hallo zusammen,

                                    ich würde gerne meine Klingel smart machen mit dem Shelly Plus Uni, da ich zur Miete wohne und daher nur kleine Änderungen machen darf.

                                    Genau deshalb gibt es diesen Thread, weil es nicht mit "Standard Hardware" möglich ist.

                                    Für das, was du willst, gibt es von Siedle Lösungen ohne an der Sprechstelle Veränderungen vorzunehmen. Abgesehen davon ist mir auch nicht klar, wie du den Shelly mit Strom versorgen willst.

                                    Ein weiterer Aspekt ist, dass du zu Miete wohnst. Ich würde die Anlage nicht öffnen oder auch nur "kleine Änderungen" ohne dem Einverständnis vom Vermieter machen.

                                    Auf jeden Fall wird das so nichts. Da sind schon massive Eingriffe in die Anlage nötig.

                                    Falls der Vermieter mitmacht, wäre so etwas die Lösung. Daran kannst du dann den Shelly dranhängen. https://www.siedle.de/de-de/produkte/nsc-602-0-nebensignal-controller/

                                    410e4c9d-8cd0-46ff-845f-2876eb48edf1-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    655
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    65
                                    225
                                    86524
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo