  5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
91 Posts 3 Posters 7.3k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Maddin77

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77
    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

    Blockly_temp.JPG

    Hallo Paul

    eine frage dazu du hast die obere Temperatur mit UND und kleiner/gleich gemacht das versteh ich das alles unter 64° eingeschaltet werden kann

    jedoch die untere hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser
    das entweder Temp oder Leistung die Stufen runter zählen lassen?
    und ich versteh das schon richtig, das dadurch die Stufen genauso von 6 auf 5 auf 4 usw bis 1 gestuft werden?

    M Offline
    M Offline
    Maddin77
    wrote on last edited by Maddin77
    #63

    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77
    Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

    Blockly_temp.JPG

    hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

    @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

    Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

    Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
    Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
    die temperatur war 66.9°
    also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

    nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
    hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
    das das runter Stufen beginnt

    Sicher das hier kein Oder rein soll?
    es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
    oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

    danke fürs drüber schauen

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • M Maddin77

      @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77
      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:

      Blockly_temp.JPG

      hierzu zur Temp nochmal nachgefragt

      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

      @maddin77 sagte: hast du auch mit UND eingebunden, wäre hier nicht ein Oder besser

      Das UND gilt für "stop delayOff", also für nicht Runterschalten. Bei Temperaturen >= 65 °C darf nicht gestoppt werden, da das Stoppen ein Runterschalten verhindert.

      Das skript hat heute seltsam reagiert....ich such gerade Ursache
      Einspeisung war genug da und er ist auf Stufe 2 stehen geblieben
      die temperatur war 66.9°
      also hätte er bis auf Stufe 0 schalten sollen.

      nochmal die Frage zum unteren UND Stufen runter schalten
      hier muss ja der WERT kleiner 100 sein UND die Temperatur größer 65°
      das das runter Stufen beginnt

      Sicher das hier kein Oder rein soll?
      es soll ja Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll
      oder ist die Temperatur einfach am falschen platz ?

      danke fürs drüber schauen

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #64

      @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

      Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Reply Last reply
      1
      • paul53P paul53

        @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

        Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

        Blockly_temp.JPG

        M Offline
        M Offline
        Maddin77
        wrote on last edited by
        #65

        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

        @maddin77 sagte: Leistung oder Temp entscheiden das runter gestuft werden soll

        Runter geschaltet (sonst-Zweig) wird, wenn Temperatur >= 65 ODER Leistung <= 100.

        Blockly_temp.JPG

        hmm

        dann muss ich weiter suchen
        danke dir

        er ist nämlich ca. 10min auf Stufe 2 stehen geblieben

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

          Blockly_temp.JPG

          M Offline
          M Offline
          Maddin77
          wrote on last edited by
          #66

          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

          @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

          Blockly_temp.JPG

          Hallo paul
          Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

          Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
          Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
          Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
          Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • M Maddin77

            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht

            Blockly_temp.JPG

            Hallo paul
            Hättest du nochmal etwas Zeit und Muse mir zu helfen.

            Ich habe Aktuell das Problem das ich den Max Strom von meinem WR manchmal erreiche.
            Jetzt würde ich gerne die Stufe irgendwie begrenzen oder runterschalten.
            Wenn z.B. Auto über evcc geladen wird mit z.B. <3000w und/oder ein bestimmter L1/L2/L3 Strom im Haus zu hoch wird.
            Das ich eine Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #67

            @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

            Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

              Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

              M Offline
              M Offline
              Maddin77
              wrote on last edited by
              #68

              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

              @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

              Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

              Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
              Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • M Maddin77

                @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                @maddin77 sagte: Überlast vom WR vorbeuge. Oder sogar Abschaltung vermeide

                Das muss im WR selbst erfolgen. Das Skript steuert nur Verbraucher.

                Ja ich möchte ja den Verbraucher, also den Heizstab begrenzen.
                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....das muss ich vermeiden. Da sonst Haus Dunkel.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #69

                @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                Wir reden vom PV-WR?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                  Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                  Wir reden vom PV-WR?

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  wrote on last edited by Maddin77
                  #70

                  @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                  @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                  Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                  Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                  Wir reden vom PV-WR?

                  Ja PV
                  Das Haus wird über den WR Versorgt
                  (Hybrid-Notstrom fähig)
                  Und der kann nur 44A pro Phase.

                  Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                  Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                  Jedoch wenn genug Sonne
                  Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                  Daher war der Gedanke zu sagen,
                  wenn Auto >3800w
                  Stufe Heizstab runter auf xy
                  Wenn Auto <2500w
                  Stufe Heizstab hoch auf

                  paul53P 2 Replies Last reply
                  0
                  • M Maddin77

                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                    @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                    Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                    Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                    Wir reden vom PV-WR?

                    Ja PV
                    Das Haus wird über den WR Versorgt
                    (Hybrid-Notstrom fähig)
                    Und der kann nur 44A pro Phase.

                    Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                    Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                    Jedoch wenn genug Sonne
                    Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                    Daher war der Gedanke zu sagen,
                    wenn Auto >3800w
                    Stufe Heizstab runter auf xy
                    Wenn Auto <2500w
                    Stufe Heizstab hoch auf

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #71

                    @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                    Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                      Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                      M Offline
                      M Offline
                      Maddin77
                      wrote on last edited by
                      #72

                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                      @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                      Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                      Nein....
                      Da gibts nichts zum Einstellen.
                      Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                      Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Maddin77

                        @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                        @maddin77 sagte: erreiche ich die 44A locker

                        Begrenzt der WR die Leistung nicht, sondern geht auf Überlast? Dann ist er wohl falsch parametriert?

                        Nein....
                        Da gibts nichts zum Einstellen.
                        Er versorgt bis zur Leistungsgrenze....
                        Und bevor er defekt geht schützt er sich und schaltet ab.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #73

                        @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                        Wirklich?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                          Wirklich?

                          M Offline
                          M Offline
                          Maddin77
                          wrote on last edited by
                          #74

                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                          @maddin77 sagte: Da gibts nichts zum Einstellen.

                          Wirklich?

                          Ich habe 3 WR
                          Bei keinem gibts da was
                          Hätte auch nie was davon gehört, sorry

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • M Maddin77

                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                            @maddin77 sagte: Heizstab begrenzen.
                            Der WR schaltet bei überlast einfach für 10min Aus....

                            Weshalb kann der WR Überlast erreichen? Wird der WR geregelt? Wenn ja, wie?
                            Wir reden vom PV-WR?

                            Ja PV
                            Das Haus wird über den WR Versorgt
                            (Hybrid-Notstrom fähig)
                            Und der kann nur 44A pro Phase.

                            Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.
                            Jedoch wenn genug Sonne
                            Wird Heizstab/Auto geladen, wenn dann noch Backofen, Waschmaschine oder was anderes dazu kommt, erreiche ich die 44A locker

                            Daher war der Gedanke zu sagen,
                            wenn Auto >3800w
                            Stufe Heizstab runter auf xy
                            Wenn Auto <2500w
                            Stufe Heizstab hoch auf

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #75

                            @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                            Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                            Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            M 1 Reply Last reply
                            1
                            • paul53P paul53

                              @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                              Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                              Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                              M Offline
                              M Offline
                              Maddin77
                              wrote on last edited by
                              #76

                              @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                              @maddin77 sagte: Geregelt wird der WR nicht wirklich.
                              Nur die Verbraucher aufgrund Erzeugung.

                              Dann wird die WR-Leistung ausschließlich durch die Leistung der PV-Module bestimmt: Was nicht verbraucht wird, wird in das Netz eingespeist.

                              Jein
                              Er nimmt auch energie vom Netz.
                              Und wenn ich mehr ziehe, hab ich das gleiche Problem, nur da hab ich im Haus meine Steckdosen schon umgeklemmt, das die phasenbelastung besser verteilt.

                              Problem hab ich nur wenn
                              Heiststab 4500w und Auto 7200w
                              Und im Haus noch was dazu kommt.
                              Auto will ich nicht regeln die Energie brauch ich dringender als Wasser.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #77

                                Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  wrote on last edited by Maddin77
                                  #78

                                  @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                  Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                  Nicht ganz
                                  Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                  Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                  Geht wirklich um dem WR
                                  Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                  Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                  Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                  Auto L1 & L2 je 16A
                                  Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                  Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                    Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht mehr als 44A abgibt, alles weitere wird dann vom Netz gezogen.

                                    Nicht ganz
                                    Der Speicher kann nur 5000w Liefern
                                    Also ist in diesem Fall uninteressant.

                                    Geht wirklich um dem WR
                                    Notstrom kann er 24A im Netzparallel kann er 44A (was zum glück meistens so ist)
                                    Da ist egal ob Leistung von den Modulen, Netz oder Speicher kommt.
                                    Und das ist manchmal das Nadelöhr.
                                    Auto L1 & L2 je 16A
                                    Heizstab L1,L2 & L3 je nach stufe xyA
                                    Und jetzt noch ein großer oder 2 kleine Verbraucher zack drüber, und WR gibt Alarm...

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #79

                                    @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                    also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                    anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                      also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                      anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      wrote on last edited by Maddin77
                                      #80

                                      @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                      @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                      also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                      anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                      Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                      Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                      Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                      Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                      (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                        @maddin77 Ist dein WR unterdimensioniert?
                                        also z.B ein 10kW WR für 16kWp?

                                        anders kann so eine Konstellation ja gar nicht entstehen

                                        Meine Anlagen sind über 3 ausbau stufen entstanden.
                                        Ich habe extra einen größeren Hyd genommen, da er mehr Leistung bereit stellen kann, die PV Module an diesem hätte sogar ne nummer kleiner WR gereicht.
                                        Da er aber auch die AC Leistung der anderen PV nutzen kann, passt das schon so.

                                        Theoretisch hätte sogar ein Nr. Größer funktioniert. Da ich aber in der Hochphase gebaut habe, wollte ich nicht noch mehr ausgeben, damit er 51A kann statt 44A
                                        (Hätte glaub 800 mehr gekostet damals)

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by Homoran
                                        #81

                                        @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                        So etwas darf nicht vorkommen.

                                        Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                        Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                        Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                        Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                        und damit Ende OT!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                          So etwas darf nicht vorkommen.

                                          Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                          Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                          Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                          Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                          und damit Ende OT!

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Maddin77
                                          wrote on last edited by
                                          #82

                                          @homoran sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:

                                          @maddin77 das Ganze Konstrukt halte ich aber für fehlkonfiguriert oder fehlkonstruiert.
                                          So etwas darf nicht vorkommen.

                                          Bei mir regelt das System bei max. zulässiger Last (<10kW, sonst wäre bei der Anmeldung ein zweiter Zähler nötig gewesen) ab, und zieht den Rest aus dem Netz.

                                          Hier ein 18kW Durchlauferhitzer
                                          Screenshot_20251103-193929_Firefox.jpg
                                          Sonne gab's um die Uhrzeit nicht mehr

                                          und damit Ende OT!

                                          Bei mir geht die ganze Last vom Haus durch den WR.
                                          Alle Verbraucher laufen über den WR
                                          Ich weis, das man das anders bauen könnte
                                          Großverbraucher wie WB/WP nicht über den WR, aber das wollte ich explizit so.
                                          Wenn es mich doch nerven sollte baue ich um, oder Schalte das Haus wieder auf netz ohne WR und nur bei Blackout um.

                                          Eben, das hat ja mit der Funktion vom blockly nicht viel zu tun.... 👌

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          1

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          446

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe