    Druckwächter für Heizung gesucht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

      @SBorg

      Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

      Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

        @SBorg

        Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

        E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by

          Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
          Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
          Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

          Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
          Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein 😉

          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

            @SBorg

            Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

            Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by

              @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              bleibt nur eine Schätzung

              ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

              Wert bei 0 bar = offset
              Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

              irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
              https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                bleibt nur eine Schätzung

                ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                Wert bei 0 bar = offset
                Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                  @saeft_2003
                  sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                  Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                  Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                  Also:

                  • 0 atü = Leerwert/Offset
                  • 3 atü = Steigung
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003

                    @Homoran

                    Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                    0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                    Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                    Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                    Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003

                      Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

                      Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

                      Diese Konstante ist

                      • bei 3bar 0,005
                      • bei 1,8bar 0,0045

                      Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active last edited by

                        So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

                        IMG_2736.JPG
                        IMG_2737.JPG
                        IMG_2738.JPG
                        druck.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing last edited by

                          Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                          Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                          Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                          Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                          Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                          Unbenannt.PNG

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by saeft_2003

                            @cvidal

                            Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                            Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                            Unbenannt.jpg

                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @saeft_2003 last edited by

                              @saeft_2003
                              Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                              Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by

                                @cvidal

                                Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                                Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                                IMG_2628.JPG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing last edited by

                                  Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                  Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                  Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                  Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                  Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                  hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                  Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                                  1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                  2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                  3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                  4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                  5. breite palette von temperatur entschädigung
                                  6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                                  Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                                  Spezifikationen:
                                  Arbeits Spannung: 5VDC
                                  Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                  Sensor material: Edelstahl
                                  Arbeits Strom: ≤10 mA
                                  Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                  Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                  Kabel länge: 19 cm
                                  Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                  Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                  Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                  Messfehler: ± 5% FSO
                                  Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                  Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                  Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                  Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                                  Eigenschaften:
                                  Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                  Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                  Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                                  Paket enthält:
                                  1x Druck Wandler Sensor

                                  Unbenannt.PNG

                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing last edited by

                                    So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                                    Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                                    Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                    Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                                    Ist Druck Ausgabe des Wemos
                                    1Bar 1.04-1.26
                                    2Bar 2.07-22.0
                                    3Bar 2.99-3.13
                                    4Bar 3.89-4.05

                                    Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                                    Gruß Christian

                                    SBorg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                                      @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

                                      Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                                      Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        squashball last edited by squashball

                                        Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                        Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                                        Grüße, der Squashball

                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                                          @cvidal

                                          such mal in meinen Beiträgen.
                                          Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                                          du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @squashball last edited by

                                            @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                            am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                            Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                            Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            837
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            druckwächter
                                            9
                                            58
                                            4737