  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS SBorg

    Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
    0.5V = 0 Bar
    2.3V = 3 Bar
    4,5V = 5.5 Bar

    Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @SBorg

    Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

    Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS SBorg

      Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
      0.5V = 0 Bar
      2.3V = 3 Bar
      4,5V = 5.5 Bar

      Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #34

      @SBorg

      Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

      E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
        Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
        Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

        Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
        Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • SBorgS SBorg

          Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
          Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
          Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

          Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
          Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @SBorg

          Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

          Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS SBorg

            Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
            Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
            Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

            Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
            Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

            bleibt nur eine Schätzung

            ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

            Wert bei 0 bar = offset
            Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

            irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
            https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              bleibt nur eine Schätzung

              ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

              Wert bei 0 bar = offset
              Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

              irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
              https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #38

              @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              bleibt nur eine Schätzung

              ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

              Wert bei 0 bar = offset
              Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

              irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
              https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

              Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                bleibt nur eine Schätzung

                ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                Wert bei 0 bar = offset
                Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                @saeft_2003
                sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                Also:

                • 0 atü = Leerwert/Offset
                • 3 atü = Steigung

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @saeft_2003
                  sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                  Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                  Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                  Also:

                  • 0 atü = Leerwert/Offset
                  • 3 atü = Steigung
                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #40

                  @Homoran

                  Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                  0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                  Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                  Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                  Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    @Homoran

                    Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                    0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                    Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                    Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                    Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @saeft_2003

                    Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

                    Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

                    Diese Konstante ist

                    • bei 3bar 0,005
                    • bei 1,8bar 0,0045

                    Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

                      IMG_2736.JPG
                      IMG_2737.JPG
                      IMG_2738.JPG
                      druck.jpg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                        Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                        Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                        Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                        Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                        Unbenannt.PNG

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cvidalC cvidal

                          Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                          Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                          Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                          Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                          Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                          Unbenannt.PNG

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #44

                          @cvidal

                          Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                          Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                          Unbenannt.jpg

                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S saeft_2003

                            @cvidal

                            Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                            Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                            Unbenannt.jpg

                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @saeft_2003
                            Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                            Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cvidalC cvidal

                              @saeft_2003
                              Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                              Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                              S Offline
                              S Offline
                              saeft_2003
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              @cvidal

                              Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                              Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                              IMG_2628.JPG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                                1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                5. breite palette von temperatur entschädigung
                                6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                                Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                                Spezifikationen:
                                Arbeits Spannung: 5VDC
                                Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                Sensor material: Edelstahl
                                Arbeits Strom: ≤10 mA
                                Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                Kabel länge: 19 cm
                                Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                Messfehler: ± 5% FSO
                                Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                                Eigenschaften:
                                Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                                Paket enthält:
                                1x Druck Wandler Sensor

                                Unbenannt.PNG

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                                  Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                                  Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                  Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                                  Ist Druck Ausgabe des Wemos
                                  1Bar 1.04-1.26
                                  2Bar 2.07-22.0
                                  3Bar 2.99-3.13
                                  4Bar 3.89-4.05

                                  Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                                  Gruß Christian

                                  SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • cvidalC cvidal

                                    So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                                    Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                                    Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                    Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                                    Ist Druck Ausgabe des Wemos
                                    1Bar 1.04-1.26
                                    2Bar 2.07-22.0
                                    3Bar 2.99-3.13
                                    4Bar 3.89-4.05

                                    Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                                    Gruß Christian

                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                    ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

                                    Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                                    Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      squashball
                                      schrieb am zuletzt editiert von squashball
                                      #50

                                      Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                      Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                                      Grüße, der Squashball

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cvidalC cvidal

                                        Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                        Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                        Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                        Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                        Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                        hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                        Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                                        1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                        2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                        3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                        4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                        5. breite palette von temperatur entschädigung
                                        6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                                        Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                                        Spezifikationen:
                                        Arbeits Spannung: 5VDC
                                        Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                        Sensor material: Edelstahl
                                        Arbeits Strom: ≤10 mA
                                        Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                        Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                        Kabel länge: 19 cm
                                        Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                        Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                        Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                        Messfehler: ± 5% FSO
                                        Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                        Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                        Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                        Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                                        Eigenschaften:
                                        Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                        Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                        Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                                        Paket enthält:
                                        1x Druck Wandler Sensor

                                        Unbenannt.PNG

                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #51

                                        @cvidal

                                        such mal in meinen Beiträgen.
                                        Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                                        du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S squashball

                                          Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                          Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                                          Grüße, der Squashball

                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                          Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                          Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          333

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen