  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    61

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

    bleibt nur eine Schätzung

    ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

    Wert bei 0 bar = offset
    Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

    irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
    https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #38

    @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

    @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

    bleibt nur eine Schätzung

    ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

    Wert bei 0 bar = offset
    Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

    irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
    https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

    Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      bleibt nur eine Schätzung

      ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

      Wert bei 0 bar = offset
      Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

      irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
      https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

      Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #39

      @saeft_2003
      sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

      Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
      Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

      Also:

      • 0 atü = Leerwert/Offset
      • 3 atü = Steigung

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @saeft_2003
        sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

        Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
        Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

        Also:

        • 0 atü = Leerwert/Offset
        • 3 atü = Steigung
        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #40

        @Homoran

        Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

        0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
        Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
        Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
        Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          @Homoran

          Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

          0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
          Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
          Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
          Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #41

          @saeft_2003

          Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

          Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

          Diese Konstante ist

          • bei 3bar 0,005
          • bei 1,8bar 0,0045

          Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #42

            So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

            IMG_2736.JPG
            IMG_2737.JPG
            IMG_2738.JPG
            druck.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #43

              Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
              Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
              Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
              Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
              Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

              Unbenannt.PNG

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • cvidalC cvidal

                Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                Unbenannt.PNG

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #44

                @cvidal

                Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                Unbenannt.jpg

                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S saeft_2003

                  @cvidal

                  Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                  Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                  Unbenannt.jpg

                  cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #45

                  @saeft_2003
                  Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                  Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • cvidalC cvidal

                    @saeft_2003
                    Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                    Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                    S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #46

                    @cvidal

                    Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                    Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                    IMG_2628.JPG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #47

                      Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                      Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                      Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                      Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                      Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                      hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                      Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                      1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                      2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                      3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                      4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                      5. breite palette von temperatur entschädigung
                      6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                      Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                      Spezifikationen:
                      Arbeits Spannung: 5VDC
                      Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                      Sensor material: Edelstahl
                      Arbeits Strom: ≤10 mA
                      Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                      Die Größten Druck: 2,4 MPa
                      Kabel länge: 19 cm
                      Zerstören Druck: 3,0 MPa
                      Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                      Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                      Messfehler: ± 5% FSO
                      Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                      Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                      Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                      Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                      Eigenschaften:
                      Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                      Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                      Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                      Paket enthält:
                      1x Druck Wandler Sensor

                      Unbenannt.PNG

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #48

                        So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                        Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                        Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                        Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                        Ist Druck Ausgabe des Wemos
                        1Bar 1.04-1.26
                        2Bar 2.07-22.0
                        3Bar 2.99-3.13
                        4Bar 3.89-4.05

                        Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                        Gruß Christian

                        SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • cvidalC cvidal

                          So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                          Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                          Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                          Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                          Ist Druck Ausgabe des Wemos
                          1Bar 1.04-1.26
                          2Bar 2.07-22.0
                          3Bar 2.99-3.13
                          4Bar 3.89-4.05

                          Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                          Gruß Christian

                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #49

                          @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

                          Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                          Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            squashball
                            schrieb am zuletzt editiert von squashball
                            #50

                            Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                            Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                            Grüße, der Squashball

                            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cvidalC cvidal

                              Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                              Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                              Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                              Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                              Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                              hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                              Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                              1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                              2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                              3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                              4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                              5. breite palette von temperatur entschädigung
                              6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                              Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                              Spezifikationen:
                              Arbeits Spannung: 5VDC
                              Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                              Sensor material: Edelstahl
                              Arbeits Strom: ≤10 mA
                              Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                              Die Größten Druck: 2,4 MPa
                              Kabel länge: 19 cm
                              Zerstören Druck: 3,0 MPa
                              Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                              Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                              Messfehler: ± 5% FSO
                              Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                              Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                              Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                              Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                              Eigenschaften:
                              Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                              Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                              Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                              Paket enthält:
                              1x Druck Wandler Sensor

                              Unbenannt.PNG

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #51

                              @cvidal

                              such mal in meinen Beiträgen.
                              Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                              du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S squashball

                                Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                                Grüße, der Squashball

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #52

                                @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cvidalC cvidal

                                  So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                                  Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                                  Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                  Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                                  Ist Druck Ausgabe des Wemos
                                  1Bar 1.04-1.26
                                  2Bar 2.07-22.0
                                  3Bar 2.99-3.13
                                  4Bar 3.89-4.05

                                  Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                                  Gruß Christian

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                  #53

                                  @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                  probier mal dies:
                                  41952252-b878-4a1d-8607-e9761b4d4e0a-image.png

                                  Die Frage ist:
                                  wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                                  Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                    am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                    Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                    Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    squashball
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                    @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                    am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                    Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                    Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                                    Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S squashball

                                      @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                      Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                      Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                                      Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                      #55

                                      @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                                      richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                                      siehe meine Excel Tabelle

                                      Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                                      Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                                      Sieht dann in tasmota so aus:
                                      73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                                      Und diese rechne ich dann per Script um.

                                      Und in vis dann so:
                                      8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • bahnuhrB bahnuhr

                                        @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                        1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                                        richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                                        siehe meine Excel Tabelle

                                        Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                                        Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                                        Sieht dann in tasmota so aus:
                                        73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                                        Und diese rechne ich dann per Script um.

                                        Und in vis dann so:
                                        8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        squashball
                                        schrieb am zuletzt editiert von squashball
                                        #56

                                        Hier wäre noch meine analytische Herleitung:

                                        voltage = value * 3,3 / 1024 V
                                        pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange

                                        =>

                                        pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                                        = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                                        = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                                        = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange

                                        Bei sensorange = 5,5 Bar:
                                        = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                                        = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar

                                        Bei sensorange = 12 Bar:
                                        = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                                        = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                                        // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S saeft_2003

                                          Hallo,

                                          Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.

                                          Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?

                                          Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?

                                          @Homoran

                                          Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Eggi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #57

                                          @saeft_2003
                                          Servus
                                          Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                          Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                                          Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                                          Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                                          Lieben Dank

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          430

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe