Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    473

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS SBorg

    Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
    Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
    Emperical table
    Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
    0 0 0 0 0 0 0 0
    0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
    1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
    1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
    2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
    2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
    3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
    3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
    4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
    4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
    5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

    Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

    Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

    ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
    

    probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @SBorg

    Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

    ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #29

      Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

      Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

      Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
      D=1/5=0.20
      Offset = 0.5
      Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
      ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

      Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SBorgS SBorg

        Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

        Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

        Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
        D=1/5=0.20
        Offset = 0.5
        Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
        ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

        Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @SBorg

        Ich frag beim Verkäufer mal nach

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SBorgS SBorg

          Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
          Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
          Emperical table
          Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
          0 0 0 0 0 0 0 0
          0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
          1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
          1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
          2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
          2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
          3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
          3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
          4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
          4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
          5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

          Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

          Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

          ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
          

          probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @SBorg

          Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
            0.5V = 0 Bar
            2.3V = 3 Bar
            4,5V = 5.5 Bar

            Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            S 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • SBorgS SBorg

              Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
              0.5V = 0 Bar
              2.3V = 3 Bar
              4,5V = 5.5 Bar

              Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @SBorg

              Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

              Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SBorgS SBorg

                Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                0.5V = 0 Bar
                2.3V = 3 Bar
                4,5V = 5.5 Bar

                Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #34

                @SBorg

                Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

                E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                  Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                  Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                  Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                  Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                    Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                    Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                    Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                    Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                    S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @SBorg

                    Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

                    Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SBorgS SBorg

                      Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                      Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                      Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                      Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                      Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                      bleibt nur eine Schätzung

                      ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                      Wert bei 0 bar = offset
                      Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                      irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                      https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        bleibt nur eine Schätzung

                        ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                        Wert bei 0 bar = offset
                        Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                        irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        bleibt nur eine Schätzung

                        ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                        Wert bei 0 bar = offset
                        Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                        irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                        Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S saeft_2003

                          @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          bleibt nur eine Schätzung

                          ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                          Wert bei 0 bar = offset
                          Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                          irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                          https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                          Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @saeft_2003
                          sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                          Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                          Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                          Also:

                          • 0 atü = Leerwert/Offset
                          • 3 atü = Steigung

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @saeft_2003
                            sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                            Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                            Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                            Also:

                            • 0 atü = Leerwert/Offset
                            • 3 atü = Steigung
                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #40

                            @Homoran

                            Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                            0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                            Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                            Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                            Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              @Homoran

                              Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                              0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                              Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                              Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                              Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @saeft_2003

                              Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

                              Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

                              Diese Konstante ist

                              • bei 3bar 0,005
                              • bei 1,8bar 0,0045

                              Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #42

                                So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

                                IMG_2736.JPG
                                IMG_2737.JPG
                                IMG_2738.JPG
                                druck.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                                  Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                                  Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                                  Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                                  Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                                  Unbenannt.PNG

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • cvidalC cvidal

                                    Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                                    Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                                    Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                                    Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                                    Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                                    Unbenannt.PNG

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #44

                                    @cvidal

                                    Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                                    Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                                    Unbenannt.jpg

                                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S saeft_2003

                                      @cvidal

                                      Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                                      Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                                      Unbenannt.jpg

                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #45

                                      @saeft_2003
                                      Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                                      Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cvidalC cvidal

                                        @saeft_2003
                                        Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                                        Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @cvidal

                                        Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                                        Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                                        IMG_2628.JPG

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #47

                                          Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                          Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                          Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                          Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                          Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                          hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                          Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                                          1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                          2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                          3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                          4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                          5. breite palette von temperatur entschädigung
                                          6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                                          Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                                          Spezifikationen:
                                          Arbeits Spannung: 5VDC
                                          Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                          Sensor material: Edelstahl
                                          Arbeits Strom: ≤10 mA
                                          Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                          Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                          Kabel länge: 19 cm
                                          Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                          Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                          Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                          Messfehler: ± 5% FSO
                                          Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                          Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                          Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                          Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                                          Eigenschaften:
                                          Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                          Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                          Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                                          Paket enthält:
                                          1x Druck Wandler Sensor

                                          Unbenannt.PNG

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          741

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe