      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

      @SBorg

      Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

      ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

        Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

        Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

        Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
        D=1/5=0.20
        Offset = 0.5
        Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
        ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

        Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

          @SBorg

          Ich frag beim Verkäufer mal nach

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

            @SBorg

            Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by

              Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
              0.5V = 0 Bar
              2.3V = 3 Bar
              4,5V = 5.5 Bar

              Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem 🙂

              S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                @SBorg

                Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

                Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

                  @SBorg

                  Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

                  E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                    Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                    Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                    Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                    Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                    Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein 😉

                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                      @SBorg

                      Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

                      Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by

                        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        bleibt nur eine Schätzung

                        ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                        Wert bei 0 bar = offset
                        Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                        irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                          @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          bleibt nur eine Schätzung

                          ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                          Wert bei 0 bar = offset
                          Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                          irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                          https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                          Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                            @saeft_2003
                            sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                            Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                            Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                            Also:

                            • 0 atü = Leerwert/Offset
                            • 3 atü = Steigung
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003

                              @Homoran

                              Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

                              0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                              Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                              Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                              Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

                                @saeft_2003

                                Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

                                Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

                                Diese Konstante ist

                                • bei 3bar 0,005
                                • bei 1,8bar 0,0045

                                Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  saeft_2003 Most Active last edited by

                                  So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

                                  IMG_2736.JPG
                                  IMG_2737.JPG
                                  IMG_2738.JPG
                                  druck.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing last edited by

                                    Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                                    Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                                    Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                                    Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                                    Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

                                    Unbenannt.PNG

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by saeft_2003

                                      @cvidal

                                      Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

                                      Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

                                      Unbenannt.jpg

                                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @saeft_2003 last edited by

                                        @saeft_2003
                                        Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                                        Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by

                                          @cvidal

                                          Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                                          Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                                          IMG_2628.JPG

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing last edited by

                                            Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                                            Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                                            Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                                            Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                                            Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                                            hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                                            Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                                            1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                                            2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                                            3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                                            4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                                            5. breite palette von temperatur entschädigung
                                            6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                                            Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                                            Spezifikationen:
                                            Arbeits Spannung: 5VDC
                                            Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                                            Sensor material: Edelstahl
                                            Arbeits Strom: ≤10 mA
                                            Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                                            Die Größten Druck: 2,4 MPa
                                            Kabel länge: 19 cm
                                            Zerstören Druck: 3,0 MPa
                                            Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                                            Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                                            Messfehler: ± 5% FSO
                                            Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                                            Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                                            Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                                            Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                                            Eigenschaften:
                                            Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                                            Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                                            Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                                            Paket enthält:
                                            1x Druck Wandler Sensor

                                            Unbenannt.PNG

                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            532
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            druckwächter
                                            9
                                            58
                                            5175
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo