Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    42

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    @SBorg

    Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

    Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

    40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

    Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
    @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

    Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

    Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
    Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS SBorg

      Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
      @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

      Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
      Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
      @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

      Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
      Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

      Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät :stuck_out_tongue_winking_eye:

      Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @SBorg

        Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?

        2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
          Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
          ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

          Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
          Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

          S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • SBorgS SBorg

            Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
            Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
            ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

            Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
            Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @SBorg

            Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen :+1:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SBorgS SBorg

              Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
              Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
              ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

              Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
              Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @SBorg

              Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.

              Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.

              Meinst du das könnte an der Formel liegen?

              389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                Emperical table
                Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                0 0 0 0 0 0 0 0
                0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                

                probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                S 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • SBorgS SBorg

                  Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                  Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                  Emperical table
                  Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                  0 0 0 0 0 0 0 0
                  0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                  1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                  1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                  2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                  2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                  3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                  3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                  4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                  4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                  5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                  Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                  Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                  ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                  

                  probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @SBorg

                  Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar

                  Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....

                  893FF68E-76AD-4D0D-8404-F306F2896179.jpeg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                    Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                    Emperical table
                    Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                    0 0 0 0 0 0 0 0
                    0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                    1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                    1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                    2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                    2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                    3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                    3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                    4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                    4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                    5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                    Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                    Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                    ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                    

                    probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                    S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @SBorg

                    Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

                    ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                      Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                      Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                      D=1/5=0.20
                      Offset = 0.5
                      Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                      ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                      Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                        Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                        Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                        D=1/5=0.20
                        Offset = 0.5
                        Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                        ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                        Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @SBorg

                        Ich frag beim Verkäufer mal nach

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS SBorg

                          Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                          Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                          Emperical table
                          Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                          0 0 0 0 0 0 0 0
                          0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                          1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                          1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                          2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                          2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                          3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                          3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                          4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                          4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                          5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                          Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                          Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                          ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                          

                          probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @SBorg

                          Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                            0.5V = 0 Bar
                            2.3V = 3 Bar
                            4,5V = 5.5 Bar

                            Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS SBorg

                              Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                              0.5V = 0 Bar
                              2.3V = 3 Bar
                              4,5V = 5.5 Bar

                              Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                              S Offline
                              S Offline
                              saeft_2003
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @SBorg

                              Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

                              Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                0.5V = 0 Bar
                                2.3V = 3 Bar
                                4,5V = 5.5 Bar

                                Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #34

                                @SBorg

                                Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

                                E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                                  Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                                  Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                                  Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                                  Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • SBorgS SBorg

                                    Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                                    Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                                    Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                                    Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                                    Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    @SBorg

                                    Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

                                    Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SBorgS SBorg

                                      Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                                      Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                                      Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                                      Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                                      Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      bleibt nur eine Schätzung

                                      ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                                      Wert bei 0 bar = offset
                                      Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                                      irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                      https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                        bleibt nur eine Schätzung

                                        ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                                        Wert bei 0 bar = offset
                                        Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                                        irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #38

                                        @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                        bleibt nur eine Schätzung

                                        ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                                        Wert bei 0 bar = offset
                                        Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                                        irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                                        Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S saeft_2003

                                          @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          bleibt nur eine Schätzung

                                          ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                                          Wert bei 0 bar = offset
                                          Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                                          irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                          https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                                          Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          @saeft_2003
                                          sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.

                                          Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                                          Ich denke, der Sensor gibt genau das an.

                                          Also:

                                          • 0 atü = Leerwert/Offset
                                          • 3 atü = Steigung

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          514

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe