    Druckwächter für Heizung gesucht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active last edited by

      Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

      (%value%-102.3)/1000*8.425
      
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

        @SBorg

        Ich habe die Formel eingefügt jetzt bekomme ich einen Wert mit 0,xx. Soll das so sein?

        Wenn ich reinpuste bekomme ich ohne Formel einen wert von 160-170. Ohne reinpusten sind es ca. 130.

        3ECBB582-DE03-4363-B922-3984FB515C42.jpeg 5410B8D6-323B-4B72-B062-F7ED2BDFBD2B.jpeg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by

          Zumindest arbeitet er 🙂
          Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

          Die sollte jetzt aber stimmen:

          (%value%*0.004889)*1.724
          

          Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin 🙂

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

            @SBorg

            Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen 👍

            Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

            40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

            Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by

              @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

              Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
              5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by

                Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG 🙂
                Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                  @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                  @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                  Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG 🙂
                  Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                  Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät 😜

                  Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active last edited by

                    @SBorg

                    Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?

                    2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                      Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                      Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                      ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                      Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                      Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                        @SBorg

                        Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                          @SBorg

                          Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.

                          Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.

                          Meinst du das könnte an der Formel liegen?

                          389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                            Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                            Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                            Emperical table
                            Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                            0 0 0 0 0 0 0 0
                            0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                            1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                            1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                            2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                            2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                            3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                            3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                            4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                            4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                            5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                            Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                            Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                            ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                            

                            probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht 🙂

                            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                              @SBorg

                              Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar

                              Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....

                              893FF68E-76AD-4D0D-8404-F306F2896179.jpeg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                @SBorg

                                Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

                                ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                  Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                                  Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                                  Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                                  D=1/5=0.20
                                  Offset = 0.5
                                  Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                                  ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                                  Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                    @SBorg

                                    Ich frag beim Verkäufer mal nach

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                      @SBorg

                                      Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                        Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                        0.5V = 0 Bar
                                        2.3V = 3 Bar
                                        4,5V = 5.5 Bar

                                        Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem 🙂

                                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                          @SBorg

                                          Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

                                          Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

                                            @SBorg

                                            Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

                                            E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            druckwächter
                                            9
                                            58
                                            4695
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo