  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    Steigt er denn wenn du in den Sensor mal mit dem Mund den Druck erhöhst? Irgendwie zweifele ich aber daran, dass das tatsächlich 1.31V sind, sieht eher nach 131 "Register" aus (~0.6V)
    Die Formel stimmt auch nur noch bedingt, denn bei deinem Sensor (aus dem ich nicht so ganz schlau werde) steht 0.5 - 4.5V / 0 - 5V
    Die Formel gilt aber für 0 - 4.5V, also keines von beidem.

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

      (%value%-102.3)/1000*8.425
      

      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SBorgS SBorg

        Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

        (%value%-102.3)/1000*8.425
        
        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #16

        @SBorg

        Ich habe die Formel eingefügt jetzt bekomme ich einen Wert mit 0,xx. Soll das so sein?

        Wenn ich reinpuste bekomme ich ohne Formel einen wert von 160-170. Ohne reinpusten sind es ca. 130.

        3ECBB582-DE03-4363-B922-3984FB515C42.jpeg 5410B8D6-323B-4B72-B062-F7ED2BDFBD2B.jpeg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          Zumindest arbeitet er :)
          Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

          Die sollte jetzt aber stimmen:

          (%value%*0.004889)*1.724
          

          Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS SBorg

            Zumindest arbeitet er :)
            Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

            Die sollte jetzt aber stimmen:

            (%value%*0.004889)*1.724
            

            Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #18

            @SBorg

            Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

            Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

            40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

            Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

              Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
              5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                @SBorg

                Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

                Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

                40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

                Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SBorgS SBorg

                  Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                  @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                  Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                  Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                  @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                  Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                  Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                  Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät :stuck_out_tongue_winking_eye:

                  Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @SBorg

                    Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?

                    2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                      Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                      ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                      Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                      Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                        Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                        ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                        Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                        Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @SBorg

                        Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen :+1:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS SBorg

                          Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                          Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                          ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                          Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                          Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @SBorg

                          Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.

                          Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.

                          Meinst du das könnte an der Formel liegen?

                          389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                            Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                            Emperical table
                            Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                            0 0 0 0 0 0 0 0
                            0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                            1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                            1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                            2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                            2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                            3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                            3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                            4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                            4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                            5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                            Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                            Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                            ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                            

                            probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS SBorg

                              Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                              Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                              Emperical table
                              Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                              0 0 0 0 0 0 0 0
                              0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                              1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                              1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                              2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                              2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                              3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                              3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                              4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                              4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                              5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                              Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                              Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                              ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                              

                              probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                              S Offline
                              S Offline
                              saeft_2003
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @SBorg

                              Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar

                              Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....

                              893FF68E-76AD-4D0D-8404-F306F2896179.jpeg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                                Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                                Emperical table
                                Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                                0 0 0 0 0 0 0 0
                                0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                                1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                                1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                                2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                                2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                                3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                                3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                                4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                                4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                                5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                                Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                                Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                                ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                                

                                probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                @SBorg

                                Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

                                ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                                  Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                                  Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                                  D=1/5=0.20
                                  Offset = 0.5
                                  Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                                  ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                                  Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SBorgS SBorg

                                    Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                                    Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                                    Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                                    D=1/5=0.20
                                    Offset = 0.5
                                    Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                                    ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                                    Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @SBorg

                                    Ich frag beim Verkäufer mal nach

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SBorgS SBorg

                                      Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                                      Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                                      Emperical table
                                      Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                                      0 0 0 0 0 0 0 0
                                      0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                                      1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                                      1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                                      2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                                      2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                                      3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                                      3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                                      4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                                      4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                                      5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                                      Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                                      Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                                      ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                                      

                                      probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      saeft_2003
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @SBorg

                                      Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                        0.5V = 0 Bar
                                        2.3V = 3 Bar
                                        4,5V = 5.5 Bar

                                        Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • SBorgS SBorg

                                          Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                          0.5V = 0 Bar
                                          2.3V = 3 Bar
                                          4,5V = 5.5 Bar

                                          Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          saeft_2003
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          @SBorg

                                          Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

                                          Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          377

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe