      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

      @SBorg

      Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen 👍

      Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

      40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

      Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by

        @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

        Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

        Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
        5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by

          Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
          @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

          Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

          Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG 🙂
          Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

            @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

            Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
            @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

            Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

            Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG 🙂
            Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

            Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät 😜

            Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              saeft_2003 Most Active last edited by

              @SBorg

              Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?

              2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                  @SBorg

                  Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen 👍

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                    @SBorg

                    Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.

                    Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.

                    Meinst du das könnte an der Formel liegen?

                    389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                      Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                      Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                      Emperical table
                      Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                      0 0 0 0 0 0 0 0
                      0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                      1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                      1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                      2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                      2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                      3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                      3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                      4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                      4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                      5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566

                      Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.

                      Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:

                      ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                      

                      probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht 🙂

                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                        @SBorg

                        Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar

                        Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....

                        893FF68E-76AD-4D0D-8404-F306F2896179.jpeg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                          @SBorg

                          Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar

                          ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                            Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.

                            Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:

                            Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                            D=1/5=0.20
                            Offset = 0.5
                            Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                            ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.

                            Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                              @SBorg

                              Ich frag beim Verkäufer mal nach

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                @SBorg

                                Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                  Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                  0.5V = 0 Bar
                                  2.3V = 3 Bar
                                  4,5V = 5.5 Bar

                                  Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem 🙂

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                    @SBorg

                                    Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.

                                    Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by saeft_2003

                                      @SBorg

                                      Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?

                                      E0B9DCAC-C227-4089-B61D-A56A50F536F0.jpeg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                        Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                                        Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                                        Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...

                                        Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                                        Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein 😉

                                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @SBorg last edited by

                                          @SBorg

                                          Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.

                                          Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by

                                            @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                            bleibt nur eine Schätzung

                                            ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.

                                            Wert bei 0 bar = offset
                                            Wert bei (hier) 3 bar = Steigung

                                            irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                            https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            528
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            druckwächter
                                            9
                                            58
                                            4706
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo