Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    475

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Kommt immer auf den Hersteller der NodeMCU an. LoLin, Geekcreit usw. die haben alle ein unterschiedliches Pin-Out. Aber D0 ist es sicherlich nicht, denn da sind sie sich alle einig: D=Digital-Pin, A=Analog-Pin
    Brauchst also A0 ;)

    Bin zwar nicht der "Druckspezi" aber aus dem Arduino-Forum (für obigen Sensor; ist ein HK1000C):

      int raw = analogRead(A0);
      float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0;     // voltage at the pin of the Arduino
      float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0;          // voltage to pressure
      float pressure_psi = pressure_kPa * 0.14503773773020923;    // kPa to psi
    

    und 1 PSI entspricht 0,0689476 Bar

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SBorgS SBorg

      Kommt immer auf den Hersteller der NodeMCU an. LoLin, Geekcreit usw. die haben alle ein unterschiedliches Pin-Out. Aber D0 ist es sicherlich nicht, denn da sind sie sich alle einig: D=Digital-Pin, A=Analog-Pin
      Brauchst also A0 ;)

      Bin zwar nicht der "Druckspezi" aber aus dem Arduino-Forum (für obigen Sensor; ist ein HK1000C):

        int raw = analogRead(A0);
        float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0;     // voltage at the pin of the Arduino
        float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0;          // voltage to pressure
        float pressure_psi = pressure_kPa * 0.14503773773020923;    // kPa to psi
      

      und 1 PSI entspricht 0,0689476 Bar

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @SBorg

      Sorry ich meinte auch A0 :anguished:

      Wie kommst du jetzt auf PSI ich will doch den Analogwert in bar umrechnen. Sorry falls ich auf dem Schlauch steh...

      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S saeft_2003

        @SBorg

        Sorry ich meinte auch A0 :anguished:

        Wie kommst du jetzt auf PSI ich will doch den Analogwert in bar umrechnen. Sorry falls ich auf dem Schlauch steh...

        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @saeft_2003

        Seltsamer Schlauch. Steht doch alles oben:

        Der Code ist aus nem Forum kopiert und liefert kiloPascal (kPa) und PSI.

        Die Umrechnung in bar sollte trivial sein.
        100000 Pascal = 1 Bar

        Die Umrechnung psi zu bar steht unter dem Code.

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AsgothianA Asgothian

          @saeft_2003

          Seltsamer Schlauch. Steht doch alles oben:

          Der Code ist aus nem Forum kopiert und liefert kiloPascal (kPa) und PSI.

          Die Umrechnung in bar sollte trivial sein.
          100000 Pascal = 1 Bar

          Die Umrechnung psi zu bar steht unter dem Code.

          A.

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @Asgothian

          Heute früh hab ichs verstanden, war gestern Abend wahrscheinlich einfach nur zu spät :face_with_rolling_eyes:

          Wenn heute der Sensor kommt klemm ich diesen an schau was passiert...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Um es mal "einfach" zu erklären:
            Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
            (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
            Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
            Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

            Messwert 2.5V
            Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
            600kPa / 100000 = 6 Bar :)
            Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

            Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            S 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • SBorgS SBorg

              Um es mal "einfach" zu erklären:
              Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
              (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
              Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
              Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

              Messwert 2.5V
              Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
              600kPa / 100000 = 6 Bar :)
              Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

              Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @SBorg

              Danke für die ausführliche Antwort :+1: Ich meld mich heute oder morgen Abend nochmal wenn ich den Sensor angeschlossen habe...

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SBorgS SBorg

                Um es mal "einfach" zu erklären:
                Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
                (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
                Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
                Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

                Messwert 2.5V
                Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
                600kPa / 100000 = 6 Bar :)
                Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

                Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

                S Offline
                S Offline
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @SBorg

                Ich habe zum Test diesen bestellt. Der misst von 0-80 psi (0-5,5 bar).

                Dann müsste die Formel so aussehen, richtig?

                (Messwert in Volt - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = x

                9C063CC0-EBB3-4B54-A29F-87903D73EFD0.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S saeft_2003

                  @SBorg

                  Danke für die ausführliche Antwort :+1: Ich meld mich heute oder morgen Abend nochmal wenn ich den Sensor angeschlossen habe...

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @saeft_2003

                  Der Sensor ist schon da und angeschlossen. Espeasy gibt einen wert von 130 aus.

                  A943D04D-2B98-45CF-A029-642A11902B8C.jpeg

                  Sind das 1,3 Volt? Weil der normale Luftdruck müsste ca 1 bar sein.

                  (1.3V - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = 110kPa —> 1,1 bar

                  Richtig?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Steigt er denn wenn du in den Sensor mal mit dem Mund den Druck erhöhst? Irgendwie zweifele ich aber daran, dass das tatsächlich 1.31V sind, sieht eher nach 131 "Register" aus (~0.6V)
                    Die Formel stimmt auch nur noch bedingt, denn bei deinem Sensor (aus dem ich nicht so ganz schlau werde) steht 0.5 - 4.5V / 0 - 5V
                    Die Formel gilt aber für 0 - 4.5V, also keines von beidem.

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

                      (%value%-102.3)/1000*8.425
                      

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

                        (%value%-102.3)/1000*8.425
                        
                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #16

                        @SBorg

                        Ich habe die Formel eingefügt jetzt bekomme ich einen Wert mit 0,xx. Soll das so sein?

                        Wenn ich reinpuste bekomme ich ohne Formel einen wert von 160-170. Ohne reinpusten sind es ca. 130.

                        3ECBB582-DE03-4363-B922-3984FB515C42.jpeg 5410B8D6-323B-4B72-B062-F7ED2BDFBD2B.jpeg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Zumindest arbeitet er :)
                          Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

                          Die sollte jetzt aber stimmen:

                          (%value%*0.004889)*1.724
                          

                          Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS SBorg

                            Zumindest arbeitet er :)
                            Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

                            Die sollte jetzt aber stimmen:

                            (%value%*0.004889)*1.724
                            

                            Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #18

                            @SBorg

                            Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

                            Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

                            40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

                            Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                              Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                              Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
                              5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S saeft_2003

                                @SBorg

                                Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

                                Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

                                40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

                                Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SBorgS SBorg

                                  Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                  @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                  Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                  Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  saeft_2003
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                  @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                  Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                  Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                  Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät :stuck_out_tongue_winking_eye:

                                  Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @SBorg

                                    Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?

                                    2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                                      Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                                      ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                                      Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                                      Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • SBorgS SBorg

                                        Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                                        Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                                        ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                                        Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                                        Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saeft_2003
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @SBorg

                                        Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen :+1:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • SBorgS SBorg

                                          Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
                                          Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
                                          ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...

                                          Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
                                          Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          saeft_2003
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @SBorg

                                          Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.

                                          Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.

                                          Meinst du das könnte an der Formel liegen?

                                          389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          706

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe