Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    266

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    586

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    z.B. https://de.aliexpress.com/item/33024627641.html (genügt der Messbereich?)
    Bis 125°C sollte er auch für die Solaranlage genügen. Da er analog arbeitet brauchst du aber auch einen ESP mit Analogeingang und musst ihn mit 5V betreiben. Bei zwei Analogeingängen kannst du auch beide an einer z.B. NodeMCU betreiben.
    Da du den Analogwert sowieso in einen Druck umrechnen musst, kannst du ESPEasy, ESPurna, Tasmota .... als Software nehmen.

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      Hallo,

      Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.

      Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?

      Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?

      @Homoran

      Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?

      Ich habe für die Poolpumpe einen Drucksensor über einen arduino an ein Homematic 8bit sendemodul angeschlossen.
      Klappt recht gut, mit zeitweiligen Störeinstreuungen.

      20190823_184414.jpg

      Ob ich es bei sicherheitsrelevanten Teilen einsetzen würde glaube ich eher nicht.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SBorgS SBorg

        z.B. https://de.aliexpress.com/item/33024627641.html (genügt der Messbereich?)
        Bis 125°C sollte er auch für die Solaranlage genügen. Da er analog arbeitet brauchst du aber auch einen ESP mit Analogeingang und musst ihn mit 5V betreiben. Bei zwei Analogeingängen kannst du auch beide an einer z.B. NodeMCU betreiben.
        Da du den Analogwert sowieso in einen Druck umrechnen musst, kannst du ESPEasy, ESPurna, Tasmota .... als Software nehmen.

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

        z.B. https://de.aliexpress.com/item/33024627641.html (genügt der Messbereich?)
        Bis 125°C sollte er auch für die Solaranlage genügen. Da er analog arbeitet brauchst du aber auch einen ESP mit Analogeingang und musst ihn mit 5V betreiben. Bei zwei Analogeingängen kannst du auch beide an einer z.B. NodeMCU betreiben.
        Da du den Analogwert sowieso in einen Druck umrechnen musst, kannst du ESPEasy, ESPurna, Tasmota .... als Software nehmen.

        Danke für den Tipp. Weißt du welche GPIOs an der NodeMCU analoge Eingänge sind? Und wie genau muss in espeasy das device aussehen?

        druck.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @SBorg

          Ich habe rausgefunden das der analoge Eingang wohl der D0 ist. Folgendes Device habe ich jetzt erstellt, es wird alle 10 Sek der Wert per mqtt übertragen. Im Moment ist an den D0 nichts angeschlossen und der Wert schwankt immer grob zwischen 0 und 50 ist das normal? Morgen bekomme ich den Druckmesser und schließe diesen dann an und schau was passiert.

          Wie genau rechne ich den Analogwert in Druck um?

          druck.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Kommt immer auf den Hersteller der NodeMCU an. LoLin, Geekcreit usw. die haben alle ein unterschiedliches Pin-Out. Aber D0 ist es sicherlich nicht, denn da sind sie sich alle einig: D=Digital-Pin, A=Analog-Pin
            Brauchst also A0 ;)

            Bin zwar nicht der "Druckspezi" aber aus dem Arduino-Forum (für obigen Sensor; ist ein HK1000C):

              int raw = analogRead(A0);
              float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0;     // voltage at the pin of the Arduino
              float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0;          // voltage to pressure
              float pressure_psi = pressure_kPa * 0.14503773773020923;    // kPa to psi
            

            und 1 PSI entspricht 0,0689476 Bar

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SBorgS SBorg

              Kommt immer auf den Hersteller der NodeMCU an. LoLin, Geekcreit usw. die haben alle ein unterschiedliches Pin-Out. Aber D0 ist es sicherlich nicht, denn da sind sie sich alle einig: D=Digital-Pin, A=Analog-Pin
              Brauchst also A0 ;)

              Bin zwar nicht der "Druckspezi" aber aus dem Arduino-Forum (für obigen Sensor; ist ein HK1000C):

                int raw = analogRead(A0);
                float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0;     // voltage at the pin of the Arduino
                float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0;          // voltage to pressure
                float pressure_psi = pressure_kPa * 0.14503773773020923;    // kPa to psi
              

              und 1 PSI entspricht 0,0689476 Bar

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @SBorg

              Sorry ich meinte auch A0 :anguished:

              Wie kommst du jetzt auf PSI ich will doch den Analogwert in bar umrechnen. Sorry falls ich auf dem Schlauch steh...

              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                @SBorg

                Sorry ich meinte auch A0 :anguished:

                Wie kommst du jetzt auf PSI ich will doch den Analogwert in bar umrechnen. Sorry falls ich auf dem Schlauch steh...

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @saeft_2003

                Seltsamer Schlauch. Steht doch alles oben:

                Der Code ist aus nem Forum kopiert und liefert kiloPascal (kPa) und PSI.

                Die Umrechnung in bar sollte trivial sein.
                100000 Pascal = 1 Bar

                Die Umrechnung psi zu bar steht unter dem Code.

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @saeft_2003

                  Seltsamer Schlauch. Steht doch alles oben:

                  Der Code ist aus nem Forum kopiert und liefert kiloPascal (kPa) und PSI.

                  Die Umrechnung in bar sollte trivial sein.
                  100000 Pascal = 1 Bar

                  Die Umrechnung psi zu bar steht unter dem Code.

                  A.

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @Asgothian

                  Heute früh hab ichs verstanden, war gestern Abend wahrscheinlich einfach nur zu spät :face_with_rolling_eyes:

                  Wenn heute der Sensor kommt klemm ich diesen an schau was passiert...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Um es mal "einfach" zu erklären:
                    Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
                    (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
                    Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
                    Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

                    Messwert 2.5V
                    Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
                    600kPa / 100000 = 6 Bar :)
                    Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

                    Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • SBorgS SBorg

                      Um es mal "einfach" zu erklären:
                      Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
                      (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
                      Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
                      Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

                      Messwert 2.5V
                      Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
                      600kPa / 100000 = 6 Bar :)
                      Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

                      Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

                      S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @SBorg

                      Danke für die ausführliche Antwort :+1: Ich meld mich heute oder morgen Abend nochmal wenn ich den Sensor angeschlossen habe...

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        Um es mal "einfach" zu erklären:
                        Man kann so keine analog Spannung messen. Der Spannungswert "befüllt" hier quasi 1024 Register. Habe ich also bspw. 512 Register "voll", muss ich das erst in einen Spannungswert umrechnen: Messwert = 512 Register * 5.0V / 1024 Register
                        (5V sind dabei der Maximalwert) ergibt 2.5V (klar: 0 Register = 0V, 1024 Register = 5V, dann entsprechen 512 Register... genau ;) )
                        Wobei Zeile 1 + 2 schon ESPEasy erledigt, du solltest also direkt 2.5V als "Messwert" erhalten.
                        Im Datenblatt des Sensors erkennt man, dass dieser nicht logarithmisch, sondern linear arbeitet: doppelte Spannung = doppelter Druck. Also 0V = 0MPa, 4.5V 1.2MPa

                        Messwert 2.5V
                        Zeile 3: (2.5V - 0.5V) / 4.0 * 1200.0kPa = 600kPa
                        600kPa / 100000 = 6 Bar :)
                        Stimmt, denn der Sensor misst von 0-12 Bar

                        Kürzt man das Ganze, wäre deine Formel: (Messwert in Volt - 0.5) / 48 = x Bar

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @SBorg

                        Ich habe zum Test diesen bestellt. Der misst von 0-80 psi (0-5,5 bar).

                        Dann müsste die Formel so aussehen, richtig?

                        (Messwert in Volt - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = x

                        9C063CC0-EBB3-4B54-A29F-87903D73EFD0.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S saeft_2003

                          @SBorg

                          Danke für die ausführliche Antwort :+1: Ich meld mich heute oder morgen Abend nochmal wenn ich den Sensor angeschlossen habe...

                          S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @saeft_2003

                          Der Sensor ist schon da und angeschlossen. Espeasy gibt einen wert von 130 aus.

                          A943D04D-2B98-45CF-A029-642A11902B8C.jpeg

                          Sind das 1,3 Volt? Weil der normale Luftdruck müsste ca 1 bar sein.

                          (1.3V - 0.5V) / 4.0 * 550.0kPa = 110kPa —> 1,1 bar

                          Richtig?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Steigt er denn wenn du in den Sensor mal mit dem Mund den Druck erhöhst? Irgendwie zweifele ich aber daran, dass das tatsächlich 1.31V sind, sieht eher nach 131 "Register" aus (~0.6V)
                            Die Formel stimmt auch nur noch bedingt, denn bei deinem Sensor (aus dem ich nicht so ganz schlau werde) steht 0.5 - 4.5V / 0 - 5V
                            Die Formel gilt aber für 0 - 4.5V, also keines von beidem.

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

                              (%value%-102.3)/1000*8.425
                              

                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                Eben noch gefunden, ist die richtige Formel für deinen Sensor direkt in ESPEasy:

                                (%value%-102.3)/1000*8.425
                                
                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #16

                                @SBorg

                                Ich habe die Formel eingefügt jetzt bekomme ich einen Wert mit 0,xx. Soll das so sein?

                                Wenn ich reinpuste bekomme ich ohne Formel einen wert von 160-170. Ohne reinpusten sind es ca. 130.

                                3ECBB582-DE03-4363-B922-3984FB515C42.jpeg 5410B8D6-323B-4B72-B062-F7ED2BDFBD2B.jpeg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Zumindest arbeitet er :)
                                  Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

                                  Die sollte jetzt aber stimmen:

                                  (%value%*0.004889)*1.724
                                  

                                  Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SBorgS SBorg

                                    Zumindest arbeitet er :)
                                    Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...

                                    Die sollte jetzt aber stimmen:

                                    (%value%*0.004889)*1.724
                                    

                                    Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    saeft_2003
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #18

                                    @SBorg

                                    Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

                                    Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

                                    40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

                                    Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                                    SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                      Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                                      Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
                                      5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S saeft_2003

                                        @SBorg

                                        Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen :+1:

                                        Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.

                                        40096701-4E28-4543-9222-76A129637B11.jpeg

                                        Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?

                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                        @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                        Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                        Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                        Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • SBorgS SBorg

                                          Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                          @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                          Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                          Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          saeft_2003
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
                                          @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                          Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG

                                          Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
                                          Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG

                                          Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät :stuck_out_tongue_winking_eye:

                                          Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          899

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe