    Druckwächter für Heizung gesucht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • cvidal
      cvidal Forum Testing last edited by

      Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
      Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
      Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
      Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
      Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

      Unbenannt.PNG

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by saeft_2003

        @cvidal

        Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

        Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

        Unbenannt.jpg

        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @saeft_2003 last edited by

          @saeft_2003
          Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

          Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by

            @cvidal

            Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

            Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

            IMG_2628.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cvidal
              cvidal Forum Testing last edited by

              Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
              Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
              Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
              Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
              Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
              hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
              Anbei mal die Artikelbeschreibung:

              1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
              2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
              3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
              4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
              5. breite palette von temperatur entschädigung
              6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

              Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

              Spezifikationen:
              Arbeits Spannung: 5VDC
              Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
              Sensor material: Edelstahl
              Arbeits Strom: ≤10 mA
              Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
              Die Größten Druck: 2,4 MPa
              Kabel länge: 19 cm
              Zerstören Druck: 3,0 MPa
              Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
              Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
              Messfehler: ± 5% FSO
              Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
              Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
              Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
              Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

              Eigenschaften:
              Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
              Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
              Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

              Paket enthält:
              1x Druck Wandler Sensor

              Unbenannt.PNG

              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cvidal
                cvidal Forum Testing last edited by

                So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                Ist Druck Ausgabe des Wemos
                1Bar 1.04-1.26
                2Bar 2.07-22.0
                3Bar 2.99-3.13
                4Bar 3.89-4.05

                Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                Gruß Christian

                SBorg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                  @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

                  Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                  Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    squashball last edited by squashball

                    Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                    Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                    Grüße, der Squashball

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                      @cvidal

                      such mal in meinen Beiträgen.
                      Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                      du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @squashball last edited by

                        @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                        Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                        Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @cvidal last edited by bahnuhr

                          @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                          probier mal dies:
                          41952252-b878-4a1d-8607-e9761b4d4e0a-image.png

                          Die Frage ist:
                          wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                          Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • S
                            squashball @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                            @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                            am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                            Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                            Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                            Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @squashball last edited by bahnuhr

                              @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                              1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                              richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                              siehe meine Excel Tabelle

                              Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                              Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                              Sieht dann in tasmota so aus:
                              73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                              Und diese rechne ich dann per Script um.

                              Und in vis dann so:
                              8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                squashball @bahnuhr last edited by squashball

                                Hier wäre noch meine analytische Herleitung:

                                voltage = value * 3,3 / 1024 V
                                pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange

                                =>

                                pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                                = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                                = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                                = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange

                                Bei sensorange = 5,5 Bar:
                                = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                                = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar

                                Bei sensorange = 12 Bar:
                                = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                                = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                                // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Eggi @saeft_2003 last edited by

                                  @saeft_2003
                                  Servus
                                  Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                  Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                                  Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                                  Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                                  Lieben Dank

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    saeft_2003 Most Active @Eggi last edited by

                                    @eggi

                                    Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.

                                    3D8BCFC9-FCC9-41E8-8CB9-A2A0D5474611.jpeg

                                    Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    496
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    druckwächter
                                    9
                                    58
                                    5170
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo