Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    506

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
    Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

    Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

    Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

    Ist Druck Ausgabe des Wemos
    1Bar 1.04-1.26
    2Bar 2.07-22.0
    3Bar 2.99-3.13
    4Bar 3.89-4.05

    Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

    Gruß Christian

    SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • cvidalC cvidal

      So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
      Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

      Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

      Ist Druck Ausgabe des Wemos
      1Bar 1.04-1.26
      2Bar 2.07-22.0
      3Bar 2.99-3.13
      4Bar 3.89-4.05

      Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

      Gruß Christian

      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

      ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

      Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
      Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        squashball
        schrieb am zuletzt editiert von squashball
        #50

        Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

        Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

        Grüße, der Squashball

        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cvidalC cvidal

          Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
          Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
          Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
          Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
          Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
          hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
          Anbei mal die Artikelbeschreibung:

          1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
          2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
          3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
          4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
          5. breite palette von temperatur entschädigung
          6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

          Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

          Spezifikationen:
          Arbeits Spannung: 5VDC
          Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
          Sensor material: Edelstahl
          Arbeits Strom: ≤10 mA
          Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
          Die Größten Druck: 2,4 MPa
          Kabel länge: 19 cm
          Zerstören Druck: 3,0 MPa
          Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
          Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
          Messfehler: ± 5% FSO
          Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
          Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
          Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
          Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

          Eigenschaften:
          Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
          Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
          Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

          Paket enthält:
          1x Druck Wandler Sensor

          Unbenannt.PNG

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #51

          @cvidal

          such mal in meinen Beiträgen.
          Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

          du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S squashball

            Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

            Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

            Grüße, der Squashball

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

            am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

            Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
            Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cvidalC cvidal

              So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
              Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

              Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

              Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

              Ist Druck Ausgabe des Wemos
              1Bar 1.04-1.26
              2Bar 2.07-22.0
              3Bar 2.99-3.13
              4Bar 3.89-4.05

              Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

              Gruß Christian

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
              #53

              @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

              probier mal dies:
              41952252-b878-4a1d-8607-e9761b4d4e0a-image.png

              Die Frage ist:
              wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
              Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • bahnuhrB bahnuhr

                @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                S Offline
                S Offline
                squashball
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S squashball

                  @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                  Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                  Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                  Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                  #55

                  @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                  1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                  richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                  siehe meine Excel Tabelle

                  Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                  Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                  Sieht dann in tasmota so aus:
                  73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                  Und diese rechne ich dann per Script um.

                  Und in vis dann so:
                  8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                    1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                    richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                    siehe meine Excel Tabelle

                    Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                    Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                    Sieht dann in tasmota so aus:
                    73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                    Und diese rechne ich dann per Script um.

                    Und in vis dann so:
                    8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png

                    S Offline
                    S Offline
                    squashball
                    schrieb am zuletzt editiert von squashball
                    #56

                    Hier wäre noch meine analytische Herleitung:

                    voltage = value * 3,3 / 1024 V
                    pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange

                    =>

                    pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                    = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                    = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange

                    Bei sensorange = 5,5 Bar:
                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                    = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar

                    Bei sensorange = 12 Bar:
                    = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                    = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                    // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S saeft_2003

                      Hallo,

                      Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.

                      Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?

                      Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?

                      @Homoran

                      Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?

                      E Offline
                      E Offline
                      Eggi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #57

                      @saeft_2003
                      Servus
                      Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                      Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                      Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                      Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                      Lieben Dank

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Eggi

                        @saeft_2003
                        Servus
                        Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                        Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                        Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                        Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                        Lieben Dank

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #58

                        @eggi

                        Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.

                        3D8BCFC9-FCC9-41E8-8CB9-A2A0D5474611.jpeg

                        Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        895

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe