  4. Druckwächter für Heizung gesucht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    507

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Druckwächter für Heizung gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cvidalC cvidal

    Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
    Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
    Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
    Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
    Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

    Unbenannt.PNG

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #44

    @cvidal

    Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

    Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

    Unbenannt.jpg

    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @cvidal

      Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

      Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

      Unbenannt.jpg

      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      @saeft_2003
      Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

      Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • cvidalC cvidal

        @saeft_2003
        Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

        Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @cvidal

        Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

        Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

        IMG_2628.JPG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
          Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
          Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
          Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
          Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
          hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
          Anbei mal die Artikelbeschreibung:

          1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
          2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
          3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
          4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
          5. breite palette von temperatur entschädigung
          6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

          Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

          Spezifikationen:
          Arbeits Spannung: 5VDC
          Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
          Sensor material: Edelstahl
          Arbeits Strom: ≤10 mA
          Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
          Die Größten Druck: 2,4 MPa
          Kabel länge: 19 cm
          Zerstören Druck: 3,0 MPa
          Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
          Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
          Messfehler: ± 5% FSO
          Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
          Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
          Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
          Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

          Eigenschaften:
          Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
          Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
          Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

          Paket enthält:
          1x Druck Wandler Sensor

          Unbenannt.PNG

          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
            Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

            Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

            Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

            Ist Druck Ausgabe des Wemos
            1Bar 1.04-1.26
            2Bar 2.07-22.0
            3Bar 2.99-3.13
            4Bar 3.89-4.05

            Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

            Gruß Christian

            SBorgS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • cvidalC cvidal

              So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
              Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

              Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

              Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

              Ist Druck Ausgabe des Wemos
              1Bar 1.04-1.26
              2Bar 2.07-22.0
              3Bar 2.99-3.13
              4Bar 3.89-4.05

              Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

              Gruß Christian

              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

              ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

              Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
              Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                squashball
                schrieb am zuletzt editiert von squashball
                #50

                Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                Grüße, der Squashball

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • cvidalC cvidal

                  Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                  Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                  Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                  Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                  Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                  hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                  Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                  1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                  2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                  3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                  4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                  5. breite palette von temperatur entschädigung
                  6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                  Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                  Spezifikationen:
                  Arbeits Spannung: 5VDC
                  Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                  Sensor material: Edelstahl
                  Arbeits Strom: ≤10 mA
                  Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                  Die Größten Druck: 2,4 MPa
                  Kabel länge: 19 cm
                  Zerstören Druck: 3,0 MPa
                  Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                  Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                  Messfehler: ± 5% FSO
                  Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                  Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                  Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                  Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                  Eigenschaften:
                  Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                  Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                  Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                  Paket enthält:
                  1x Druck Wandler Sensor

                  Unbenannt.PNG

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @cvidal

                  such mal in meinen Beiträgen.
                  Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                  du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S squashball

                    Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                    Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                    Grüße, der Squashball

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                    am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                    Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                    Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cvidalC cvidal

                      So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                      Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                      Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                      Ist Druck Ausgabe des Wemos
                      1Bar 1.04-1.26
                      2Bar 2.07-22.0
                      3Bar 2.99-3.13
                      4Bar 3.89-4.05

                      Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                      Gruß Christian

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                      #53

                      @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                      probier mal dies:
                      41952252-b878-4a1d-8607-e9761b4d4e0a-image.png

                      Die Frage ist:
                      wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                      Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                        Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                        Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                        S Offline
                        S Offline
                        squashball
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                        Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                        Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                        Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S squashball

                          @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                          Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                          Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                          Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                          #55

                          @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                          1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                          richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                          siehe meine Excel Tabelle

                          Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                          Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                          Sieht dann in tasmota so aus:
                          73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                          Und diese rechne ich dann per Script um.

                          Und in vis dann so:
                          8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                            1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                            richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                            siehe meine Excel Tabelle

                            Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                            Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                            Sieht dann in tasmota so aus:
                            73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                            Und diese rechne ich dann per Script um.

                            Und in vis dann so:
                            8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png

                            S Offline
                            S Offline
                            squashball
                            schrieb am zuletzt editiert von squashball
                            #56

                            Hier wäre noch meine analytische Herleitung:

                            voltage = value * 3,3 / 1024 V
                            pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange

                            =>

                            pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                            = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                            = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                            = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange

                            Bei sensorange = 5,5 Bar:
                            = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                            = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar

                            Bei sensorange = 12 Bar:
                            = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                            = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                            // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              Hallo,

                              Da ich in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Druck von meiner Solaranlage und Heizung hatte, suche ich einen kostengünstigen Druckwächter mit dem ich den Druck überwachen kann.

                              Die Druckwächter müssten sich natürlich in den iobroker integrieren lassen. Ich habe da gedacht an NodeMCU, Wemos D1 oder doch per Homematic?

                              Hat jemand von euch das schonmal erfolgreich umgesetzt?

                              @Homoran

                              Ich glaube du warst an dem Thema mal dran. Mit welchem Ergebnis?

                              E Offline
                              E Offline
                              Eggi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #57

                              @saeft_2003
                              Servus
                              Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                              Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                              Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                              Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                              Lieben Dank

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Eggi

                                @saeft_2003
                                Servus
                                Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                                Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                                Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                                Lieben Dank

                                S Offline
                                S Offline
                                saeft_2003
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #58

                                @eggi

                                Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.

                                3D8BCFC9-FCC9-41E8-8CB9-A2A0D5474611.jpeg

                                Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                822

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe