Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Druckwächter für Heizung gesucht

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Druckwächter für Heizung gesucht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003

      @Homoran

      Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:

      0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
      Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
      Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
      Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

        @saeft_2003

        Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.

        Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K

        Diese Konstante ist

        • bei 3bar 0,005
        • bei 1,8bar 0,0045

        Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active last edited by

          So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!

          IMG_2736.JPG
          IMG_2737.JPG
          IMG_2738.JPG
          druck.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cvidal
            cvidal Forum Testing last edited by

            Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
            Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
            Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
            Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
            Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?

            Unbenannt.PNG

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by saeft_2003

              @cvidal

              Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.

              Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?

              Unbenannt.jpg

              cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cvidal
                cvidal Forum Testing @saeft_2003 last edited by

                @saeft_2003
                Ja ich habe die selben Einstellungen, ich werde es mal mit nem Wemos D1 mini und Tasmota testen.

                Den Drucksensor habe ich an einem MeanWell Netzteil der konstante 5V liefert. Könnte ich den auch direkt an den Wemos anschließen?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  saeft_2003 Most Active @cvidal last edited by

                  @cvidal

                  Klar ich habe alle meine Sensoren direkt am wemos bzw. nodemcu angeschlossen geht einwandfrei. Das Netzteil kann aber auch eine Rolle spielen einfach auch mal ein anderes testen.

                  Hier mal ein Bild wie ich den Druck vom Leitungswasser messe:

                  IMG_2628.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing last edited by

                    Mit nem Wemos D1 mini sieht das ganze schon anders aus.
                    Jetzt habe ich fast konstante Werte, da sind leichte Abweichungen vorhanden aber das ist denke ich dem Druckwächter geschuldet.
                    Als Umrechnungsformel nutze ich: (%value%-102.3)/1000*8.425
                    Das passt aber noch nicht ganz, es sollte eigentlich um die 4Bar ausgegeben werden.
                    Die Ausgangsspannung liegt bei 0,5-4,5V, der Arbeitsdruck liegt bei 0-1.25Mpa
                    hier müsste denke ich die Formel angepasst werden, da ich kein Mathematiker bin komme ich hier schon an meine Grenzen, vielleicht kann mir dabei jemand helfen?
                    Anbei mal die Artikelbeschreibung:

                    1. geeignet für wand hängen ofen, gas ofen, gas lagerung, etc alle arten von hydraulischen, pneumatische druck messung
                    2. geeignet für zivile nutzung produkt charge
                    3. statische genauigkeit: plus oder minus 1.0% FS
                    4. druckbereich 0-1,2 MPa (kann angepasst werden nach kunden anforderungen)
                    5. breite palette von temperatur entschädigung
                    6. Medium für nicht-korrosiven gas, wasser, öl, etc

                    Typische Anwendung: nichtcorrosiveness Flüssigkeit druck umfrage

                    Spezifikationen:
                    Arbeits Spannung: 5VDC
                    Ausgang Spannung: 0,5-4,5 VDC
                    Sensor material: Edelstahl
                    Arbeits Strom: ≤10 mA
                    Arbeitsdruck Bereich: 0-1,2 MPa
                    Die Größten Druck: 2,4 MPa
                    Kabel länge: 19 cm
                    Zerstören Druck: 3,0 MPa
                    Arbeits TEMP. Bereich:-40 ~ 125 grad
                    Lagerung Temperatur Bereich:-40 ~ 130 grad
                    Messfehler: ± 5% FSO
                    Temperatur Bereich Fehler: ±. 5% FSO
                    Antwort Zeit: ≤2. 0 MS
                    Zyklus Lebensdauer: 500,000 stücke
                    Anwendung: nicht-korrosiven gas flüssigkeit messung

                    Eigenschaften:
                    Einfache entfernung, edelstahl verbindung mehr fest.
                    Edelstahl ist langlebig, wasserdicht versiegelt linie, importiert chips.
                    Verdrahtung: rot +, schwarz-, grün ausgang

                    Paket enthält:
                    1x Druck Wandler Sensor

                    Unbenannt.PNG

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing last edited by

                      So jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und die Formel etwas angepasst.
                      Leider funktioniert das ganze noch nicht 100%ig aber schonmal noch schlecht.

                      Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                      Das ist dann das Ergebnis bei verschiedenen Wasserdrücken.

                      Ist Druck Ausgabe des Wemos
                      1Bar 1.04-1.26
                      2Bar 2.07-22.0
                      3Bar 2.99-3.13
                      4Bar 3.89-4.05

                      Die Abweichungen liegen dann anscheinend am Sensor, gibt es eventuell Sensoren die das ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben.

                      Gruß Christian

                      SBorg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                        @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                        ganze genauer messen? Sollten natürlich bezahlbar bleiben

                        Das Eine schließt leider das Andere aus. Je teurer, desto genauer wird es. Du hast schon 5% Abweichung über die Temperatur und weitere 5% des Sensors. Da liegst du mit deinen Messwerten eigentlich schon ganz gut.
                        Ansonsten darfst du nicht mit festen Werten in der Formel arbeiten, da die Sensoren meist logarithmisch eine Fehlerkorrektur benötigen. Sieht man bei dir im unteren Bereich ganz gut. 1Bar bis 20% Fehler, 2Bar noch bis etwa 10%, 3+4Bar recht genau (wobei das durch die Toleranz des Sensors nie zu 100% stimmen wird).

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          squashball last edited by squashball

                          Ich hänge mich mal an diesen alten Thread dran. Ich bin gerade in der Planung meines Drucksensors und bin darüber gestolpert, dass ein ESP8266 auf Developer Board ja am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                          Überlese ich es nur oder wurde das hier irgendwie nie bedacht? Das würde dann auch diesen ominösen Faktor von ca. 1,75 erklären. Denn 5/3,3 ist mit ca. 1,5 ja in etwas in der Ecke.

                          Grüße, der Squashball

                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                            @cvidal

                            such mal in meinen Beiträgen.
                            Dort hab ich eine Excel Tabelle abgebildet wie man dies errechnet.

                            du kannst auch einen ads1115 dazwischen schalten (um von analog auf digital zu kommen - und um mehrere anzuschließen).

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @squashball last edited by

                              @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                              am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                              Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                              Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @cvidal last edited by bahnuhr

                                @cvidal sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                Ich benutze Folgende Formel: (%value%-102.3)/1000*9.3

                                probier mal dies:
                                41952252-b878-4a1d-8607-e9761b4d4e0a-image.png

                                Die Frage ist:
                                wie ist der Wert wenn kein Druck vorhanden ist.
                                Und dies muss in die Zelle wo jetzt die 155,.. stehen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  squashball @bahnuhr last edited by

                                  @bahnuhr said in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                  am analogen A0 Pin nur bis 3,3 Volt misst. Nicht bis 5 V!

                                  Auch dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen.
                                  Bitte suche mal in meinen Beiträge; dort ist alles geklärt.

                                  Ich glaube, mir ist klar, wie man es richtig macht. Mit dem oben erwähnten 80 psi sensor (5,5 Bar) kommt man bei normalen Heizungsdrücken eh eher nicht über 3,3V. Aber man darf halt die 1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden, wie oben 2 mal zu sehen ist (Post 6 und 10. No Ofense!) . Und das würde auch erklären, warum oben der Faktor 1,7 notwendig war. Naja, vielleicht verstehe ich auch was falsch...

                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @squashball last edited by bahnuhr

                                    @squashball sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:

                                    1024 bits von A0 nicht auf 5V spreaden,

                                    richtig, die 1024 liegen bei 3,3V
                                    siehe meine Excel Tabelle

                                    Ich habe mittlerweile den ads 1115; damit messe ich 3 Drücke.
                                    Wasser, Heizung und Fußbodenheizung

                                    Sieht dann in tasmota so aus:
                                    73a76b2f-5cfe-4fcc-8991-9de15ed4f33a-image.png

                                    Und diese rechne ich dann per Script um.

                                    Und in vis dann so:
                                    8773819d-a724-4eb9-9537-247cbcdc5b73-image.png

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      squashball @bahnuhr last edited by squashball

                                      Hier wäre noch meine analytische Herleitung:

                                      voltage = value * 3,3 / 1024 V
                                      pressure = (voltage -0,5 V) /4 * sensorrange

                                      =>

                                      pressure = (value * 3,3 / 1024 V - 0,5 V) /4 *sensorrange
                                      = 3,3 / 1024 V * (value - 0,5 V * 1024 /3,3) /4 *sensorrange
                                      = 3,3 / 1024 V * (value - 155,15 V) /4 *sensorrange
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *sensorrange

                                      Bei sensorange = 5,5 Bar:
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *5,5 Bar
                                      = (value - 155,15 V) * 4,5375 / 1024 Bar

                                      Bei sensorange = 12 Bar:
                                      = (value - 155,15 V) *3,3 /4 /1024 *12 Bar
                                      = (value - 155,15 V) * 9,9 / 1024 Bar
                                      // was dasselbe ist, wie: (value -155,15 V) *9,668 / 1000 von bahnuhr

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Eggi @saeft_2003 last edited by

                                        @saeft_2003
                                        Servus
                                        Im Forum habe ich gesehen, daß Du Dich mit dem Thema Druckwächter auseinander gesetzt hast.
                                        Hast Du das Projekt in die Tat umgesetzt. Und wie sind Deine Erfahrungen?

                                        Ich würde auch gerne meinen Wasserdruck der Heizungsanlage und Solarwasseraufbereitung kontrollieren können.

                                        Kannst Du mir eine möglichst genaue Anleitung zu Verfügung stellen?!

                                        Lieben Dank

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @Eggi last edited by

                                          @eggi

                                          Ja ich messe erfolgreich den Druck der Fußbodenheizung der Solarflüssigkeit und dem Leitungswasser. Vieles was ich dazu weiß steht in diesem Thread.

                                          3D8BCFC9-FCC9-41E8-8CB9-A2A0D5474611.jpeg

                                          Eine Anleitung kann ich dazu keine schreiben, ich würde vorschlagen du setzt dich mal mit dem Thema auseinander und wenn du Fragen hast dann fragst du hier.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          182
                                          Online

                                          31.7k
                                          Users

                                          79.8k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          druckwächter
                                          9
                                          58
                                          4960
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo