    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
      mich hatte der timeout irritiert.
      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

      20230318_205055.jpg
      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Homoran last edited by

        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

          @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active last edited by

            Mäuseklavier:
            "MIKROSCHALTER J
            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
            Gerätes "

            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Mäuseklavier:
              "MIKROSCHALTER J
              Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
              bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
              SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
              SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
              wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
              und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
              Gerätes "

              Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

              keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

              20230318_211719.jpg

              20230318_211810.jpg

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                @homoran RS485-LED R
                Farbe Muster Bedeutung
                GRÜN 33 Normale Kommunikation
                ROT 33 Kommunikationsfehler
                ROT 30 Kommunikationsausfall
                Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                RO

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active last edited by

                  Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                  Tabelle 34 im PDF übersetzt

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                    @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                      sorry!!

                      ist das besser?

                      20230318_212045.jpg

                      oder

                      20230318_212111.jpg

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                          @klassisch 11

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                            @klassisch 11

                            Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                              @klassisch 11

                              Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                              hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                  @klassisch war mutig!
                                  Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                  erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                  die nächsten male grün, wieder deutlich

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                                    @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                                    "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                    eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                    anzuzeigen "

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                      @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        ID 0 ist eigentlich Broadcast.

                                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 wußte ich auch nicht

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 dann muss ich wohl nochmal die ID umstellen.

                                            Broadcast würde erklären dass jetzt was beim DCOM angekommen ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            660
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            84
                                            2681
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo