Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    NEWS

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

      @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

        sorry!!

        ist das besser?

        20230318_212045.jpg

        oder

        20230318_212111.jpg

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Homoran last edited by

          @homoran Und welche Adresse soll das sein?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

            @klassisch 11

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

              @klassisch 11

              Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                @klassisch 11

                Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by

                  @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                    @klassisch war mutig!
                    Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                    erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                    die nächsten male grün, wieder deutlich

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                      @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                      "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                      eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                      anzuzeigen "

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                        @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          ID 0 ist eigentlich Broadcast.

                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 wußte ich auch nicht

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 dann muss ich wohl nochmal die ID umstellen.

                              Broadcast würde erklären dass jetzt was beim DCOM angekommen ist.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active last edited by

                                Wenns dann immer noch klemmt, würde ich
                                auf "QModMaster" von elbar auf Sourceforge zurückgreifen.

                                Uralt Windows tool für Modbus. sehr eigen. Hat mir aber schon geholfen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                  jetzt bleib ich im Bett!

                                  Screenshot_20230318-215235_Firefox.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                    hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.

                                    jetzt klappts mit ID 11

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran Glückwunsch!
                                      Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären......

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                        @klassisch DANKE für deine Geduld!

                                        Screenshot_20230318-215518_Firefox.jpg

                                        jetzt auf die Instanz.0 umschalten und hoffen.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran Das sieht doch schon mal sehr vileversprechend aus!
                                          Bin gespannt, ob der Gesamtbus läuft.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Wenn mit Mäuseklavier die Dip Switche gemeint sind und da umgestellt wurde liegt es nahe das einer nicht richtig geschaltet hat.

                                            War auch vor 30Jahren schon nicht ungewöhnlich

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            458
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            84
                                            2682
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo