    [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

      Mäuseklavier:
      "MIKROSCHALTER J
      Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
      bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
      SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
      SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
      wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
      und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
      Gerätes "

      Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

      keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

      20230318_211719.jpg

      20230318_211810.jpg

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Homoran last edited by

        @homoran RS485-LED R
        Farbe Muster Bedeutung
        GRÜN 33 Normale Kommunikation
        ROT 33 Kommunikationsfehler
        ROT 30 Kommunikationsausfall
        Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
        eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
        anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
        durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
        Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
        RO

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active last edited by

          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
          Tabelle 34 im PDF übersetzt

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

            @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

              @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

              Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

              sorry!!

              ist das besser?

              20230318_212045.jpg

              oder

              20230318_212111.jpg

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                  @klassisch 11

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    @klassisch 11

                    Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      @klassisch 11

                      Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?

                      hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                          @klassisch war mutig!
                          Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                          erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                          die nächsten male grün, wieder deutlich

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                            @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?

                            "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                            eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                            anzuzeigen "

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                              @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                ID 0 ist eigentlich Broadcast.

                                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 wußte ich auch nicht

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 dann muss ich wohl nochmal die ID umstellen.

                                    Broadcast würde erklären dass jetzt was beim DCOM angekommen ist.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active last edited by

                                      Wenns dann immer noch klemmt, würde ich
                                      auf "QModMaster" von elbar auf Sourceforge zurückgreifen.

                                      Uralt Windows tool für Modbus. sehr eigen. Hat mir aber schon geholfen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        jetzt bleib ich im Bett!

                                        Screenshot_20230318-215235_Firefox.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                          hab das ganze Mäuseklavier mehrfach stromlos durchgeklimpert.

                                          jetzt klappts mit ID 11

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran Glückwunsch!
                                            Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Und schon gar nichts erklären......

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            554
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            84
                                            2682
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo